  • #58385

    האם לחיצה על הלחצן לצורך בדיקת תקינות ממסר הפחת עושה סימולציה מדוייקת למצב שעלול לקרות בתוך הבית? (כלומר התחשמלות או קצר מסוים), כלומר במילים אחרות האם בדיקת התקינות של ממסר הפחת (הסימולציה) מבטיחה תמיד הגנה נגד התחשמלות בבית או יתכנו מצבים אחרים שהיא לא תופעל במקרה אמת?

    #58394

    על לחצן מזרימה זרם דרך נגד (כ 250 אוהם) הממוקם בין הפאזה לאפס ובודקת את תקינות המנגנון על ידי מעקף ממנגנון ליבת השנאי הפנימי וגורמת להפרשי זרמים. אך עדיין אינה עדות לתקינות הממסר פחת מאחר וישנם תקנים לבדיקת ממסר פחת על ידי מכשיר משולב המיועד לכך. למשל פחת 0.03 אמפר אמור לפעול בזרם זה בתוך 300 מילישניות. לחצן הקיים בממסר פחת אינו מבצע בדיקה זאת.