דלג לתוכן
מצאו חשמלאי

השחלת חוטים לתלת פאזי

חיים · 6 בינואר 2022 · 1 תגובות

חיים

יש בבית צינור המכיל 3 חוטים 1.5 (פאזה, אפס וארקה) האם אפשר מבחינה חשמלית להשחיל לאותו צינור 4 חוטים 2.5 לצורך שקע תלת פאזי (3 חוטי פאזה +  חוט אפס)

,מבחינה מעשית אין כל בעיה להשחיל את החוטים

תודה

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
חוק החשמל לא מאפשר להזין באותו צינור ...
...שתי הזנות ,אלא אם כן ,הם ינותקו ע"י מפסק דו פול ושניהם באותו החתך. בהצלחה ,

מצאו חשמלאי

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם חשמלאי באזור שלכם.