שלום
הגעתי למתקן שיש בו לוח חשמל ראשי שמוזן מ 3x80A ומימנו יש יציאה ללוח משנה שמוזן בכבל בעובי 5x4 ממ"בלוח הראשי הרכיבו מא"ז של 3x40A ואילו בלוח המשנה הראשי הוא 3x25A הרעיון היה שלא יהיה מצב שהמא"ז בלוח הראשי יקפוץ כתוצאה של עומס , השאלה האם זה נכון לעשות או שיש להרכיב גם בלוח הראשי מא"ז של 3x25A אבל אז יש סיכוי גדול שהוא גם יקפוץ במקרה של עומס והבעיה במתקן שהלוח הראשי רחוק מהלוח המשני ואין כך כל גישה נוחה אליו ולכן העדפה זה לטפל בלוח המישני במקרה של מא"ז שקפץ
בנוסף יש צורך להעביר קו נוסף ללוח המשני הפעם של 3x40A שיהיה על גבי מוליך בכבל של 5X10 ממ" השאלה העם גם כאן כדי להתקין בלוח הראשי מא"ז של 3x50A כדי לגרום שלא יהיה מצב שהוא יקפוץ במקרה של עומס והבלוח המשנה להתקין 3x40A או להתקין בשני הלוחות מא"ז של 3x40A
מלבד אותו מתקן לא יצא לי לראות מצב שהתקינו מא"ז גבוהה יותר בלוח הראשי ואילו נמוך יותר בלוח משני אני מכיר שעושים דברים כאילו כאשר הכבל הוא בעל יכולת העמסה גבוהה יותר אבל לא נתקלתי במצב שבו יוצרים הבדל כזה.
השאלה האם נכון לעשות את זה , מה אומר החוק לגבי המצב הזה
אשמח לתשותך
תודה
תמיר