דלג לתוכן
מצאו חשמלאי

ניצוצות בארון החשמל ושקע מזגן

יניב · 24 באפריל 2021 · 1 תגובות

יניב
שלום, פתאום נפל החשמל בדירה (ישבתי וראיתי טלוויזיה, שם דבר כבד לא פעל).
בדקתי בלוח, נפלו: המתג של המזגן, הפחת והמתג הראשי.
המזגן היה כבוי כל הזמן.
הרמתי את מתג המזגן, את הפחת וכשניסיתי להרים את המתג הראשי היו ניצוצות בלוח החשמל ובו"ז ניצוצות בשקע של המזגן.
רק כשהשארתי את מתג המזגן מורד בלוח החשמל, הצלחתי להרים את המתג הראשי ולמעשה להחזיר את החשמל לכל שאר הדירה.
אציין שאין ריח שרוף או זמזום שזיהיתי משום מקום.
 
מן הסתם אזמין חשמלאי ברגע שיתאפשר אבל מישהו יודע מה זה יכול להיות? כיוון כלשהו? עד כמה המצב מסוכן/בעייתי?
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
מקווה שהזמנת חשמלאי מוסמך לטיפול מיידי בקצרה בלוח החשמל
תיאורך ,מכוון למגע רופף או נתק חלקי במוליך המוביל לשקע המזגן או נזק למאמ"ת המזין אותו. בהצלחה ,

מצאו חשמלאי

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם חשמלאי באזור שלכם.