ממיסר פחת אוטומטי

בני · 3 בפברואר 2021 · 8 תגובות

בני

שלום.

נודע לי שבעמדת טעינה רכב חשמלי ביתית ניתן להתקין בין היתר במקום מימסר פחת רגיל, מימסר פחת אוטומטי. שאחרי שמזהה זליגה מעל 30 מיליאמפר מבצע ניתוק ואחרי השהייה בודק אם הזליגה קיימת, אם לא קיימת מנסה לחבר חזרה .אם עדיין קיימת מנסה סב"ה 3 פעמים ואז מדווח תקלה.

האם מוכר והיכן ניתן להשיג

תודה מראש

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אני חשמלאי ולא מוכר ציוד
בני
ברור. כוונתי האם אתה מכיר מוצר כזה,אם קיים?
בני
ברור. כוונתי האם אתה מכיר מוצר כזה,אם קיים?
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
ממסר פחת...
שלום לך , אני מכיר ממסר פחת של abb ,שמכיל מנגנון בדיקה של קיום זליגה. הממסר מבצע את הבדיקה שלוש פעמים ,ע"י שימוש במנוע פנימי שמרים את ידית הדריכה בכל פעם. לא נראה לי שמדובר במוצר כל כך חכם ,כמו שאתה מתאר. פנה אליהם ותברר לעומק. בהצלחה ,
שלמה
שלום
ישנן הנחיות להתקנת עמדת טעינת רכב חשמלי מתאריך 19.11.19 באתר gov ודם מוסבר איזו הגנה צריכה להיות מפחת. ושם רשום על הרכבת פחת A או אחרים היודעים לטפל גם בזליגות במתח ישר. לא הצלחתי להבין מההנחיות שמותר להשתמש בממסר פחת אוטומטי אפילו גם אם מבצע בדיקה. זה שזה לא מופיע לא אומר שמותר. אם יש ההנחיות חדשות או סעיף המאפשר הגנה עם פחת אוטומטי אשמח אם תעדכן. אסור ללכת לפי שמועות
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
צודק בהחלט.
בני
התכוונתי לזה
https://www.gewiss.com/ww/en/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/power/90-restart-range-automatic-reclosing-devices/GW90901N
שלמה
ישנם
כל מיני סוגים משלוש הפעלות עם הפסקות זמן ועד גם 5 למשל. מציע לך להתייעץ עם בודק חשמל אם זה מותר בכלל עבור עמדת טעינה. יתכן שכן או שלא,  אלא אם אשר  יודע בוודאות שמותר. אני בכל אופן לא סמכות בעניין.

מצאו חשמלאי