יורם · 11 בינואר 2021 · 3 תגובות

יורם

לוח חשמל תלת פזי. קיים פחת תלת פזי . התופעה: 1. ברגע הדלקת דוד החשמל הפחת קופץ.2. במקרה אחר , הדלקת הדוד לא מקפיצה את הפחת  והדוד יכול לעבוד מספר שעות מבלי שהפחת קופץ.  החיבורים של התרמוסטט ושל גוף החימןם יבשים ונקיים. בדיקת מגר של גוף החימום, של התרמוסטט ושל קו החשמל מהלוח לדוד , תקין, אין זליגה. ממסר הפחת הוחלף בחדש. עדין נשאראה הבעיה. המגר של 1000 וולט ,תקין. . . היכן הבעיה????? 

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
בדיקת בידוד
שלום לך ,האם בדקת את בידוד כל קווי ההזנה בלוח? במידה וכן בדקת ובנוסף בדקת את האפשרות של נזילה מגוף החימום על מוליכי החשמל ואין ממצאים ובהנחה שאתה חשמלאי מוסמך ,בעל רישיון בתוקף ,הייתי בודק בן כמה חודשים ,גוף החימום. אם מעל שנתיים ,הייתי מפרק את הפלנש ומחליף את הציוד. בהצלחה ,
יורם
פחת לדוד
בעזרת המגר נבדקו כל המוליכים במבנה, כולל המעגל לדוד. כולל התרמוסטט וגוף החימום. הכל מראה תקין. החלפתי מגר לוודא שהמכשיר שחי תקין. המכשיר תקין. הפרדתי את המעגל של הדוד מהפחת הקיים והרכבתי פחת חד פזי נפרד , רק למעגל של הדוד. כולל מאמ"ת. ומה קרה?  הפחת לא קפץ. אבל..... לאחר כיממה הוא הגיב וקפץ. לבסוף החלפתי את הפלנצ" . והכל סבבה? לא! חסר לי הסבר מקצועי , איך זה יתכן? 
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
עד שלא אבדוק בעצמי לא אדע.