מתח של 60v כאשר הפאזה מנותקת.

נתנאל · 4 בינואר 2021 · 2 תגובות

נתנאל

שלום, יש לי שקע שאליו צמוד מפסק. שניהם מוזנים מפאזות שונות. כאשר הפאזה של השקע בלוח מנותקת ואני בודק מתח בשקע אני מקבל 60v, כנ"ל הפוך.

יתכן שיש זליגה מפאזה אחת לשניה?

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
לא ברור לי מה אתה מודד ,בין מה למה והאם אתה חשמלאי מוסמך. תסביר
נתנאל
.
אני מודד מתח בשקע בין הפאזה (שמנותקת בארון חשמל) לבין האפס ומקבל בערך 60v. לא יודע אם זה קשור אבל צמוד לשקע הזה יש מפסק שמוזן מפאזה אחרת. אני לא חשמלאי, מי שעבד אצלי הוא חשמלאי ושאלתי מתוך התעניינות אבל הוא לא ידע או שלא היה לו פנאי להסביר לי. אני מהנדס אז יש לי ידע בסיסי. שואל מתוך עניין. תודה.

מצאו חשמלאי

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם חשמלאי באזור שלכם.