מצאו חשמלאי

קפיצת ממס פחת

יבגני · 6 באוקטובר 2020 · 1 תגובות

יבגני

שלום רב,

כבר תקופה קופץ לי ממסר פחת, אבל זה קורה בתדירות מוזרה.

לרב זה קורה בשעות הבוקר (8-9) - כאשר כמעט ולא עובד שום מכשיר בבית.

לא פעם זה קרה כאשר כולם ישנו.

הקפיצה יכולה להתרחש יום אחרי יום, ויכולה שבוע לא להופיע.

לא חוברו מכשירים חדשים לאחרונה.

כאשר מעלים ממס פחת - לפעמים נתיך רגיל קופץ שאחראי על איזור מסויים בבית, ואז צריך להרים גם אותו, ולפעמים הרמת ממסר פחת לבד - מחזירה את הכל לשיגרה.

לא מרימים מספר פעמים, לא מנתקים מכשירים. לרוב זה עובד לפחות 24 שעות עד שבוע וחצי. אשמח לכיוון.

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
קפיצת ממסר פחת סיסטמטית...
שלום לך , כאשר יש עיקביות בקפיצות ,נוהגים לבדוק: 1. נזילה בדוד הבוילר. 2. מקרר מקצר. יש לציין כי מדחס עובד בשעות קבועות. 3. תמי 4 ,המחמם מים בנוסף על קירור. פשוט מנתקים את המכשיר שעתיים לפני הזמנים הקבועים ועד שעתיים אחרי. ניתוק הכוונה ,הוצאת התקע מהשקע. עובדים לפי שיטת האילימינציה. בהצלחה ,

מצאו חשמלאי

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם חשמלאי באזור שלכם.