דלג לתוכן
מצאו חשמלאי

הספק תלת פאזי

גל · 1 ביולי 2020 · 7 תגובות

גל

אני יחדד את השאלה נגיד שיש צרכן תלת פאזי בעל הספק של 3 kw אז הזרם הנצרך הוא 3000 לחלק לשורש שלוש כפול 400 שזה נותן 4.33A השאלה שלי היא האם הזרם הזה נצרך מכל פזה או שהוא מתחלק בין שלושת הפאזות?

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
תצלום את הטיקט עם כל הנתונים
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
למה הכפלת בשורש שלוש?
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
למה חילקת בשורש שלוש
גל
תלת פאזי
זאת הנוסחה למציאת הזרם בתלת פאזי . ההספק לחלק לשורש 3 כפול המתח כופל מקדם הספק
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
ההספק ,חלקי המתח כפול קוסינוס פי במכנה
hgec
צרכן כוכב
הזרם שקבלת הוא הזרם שיוצא מכל פאזה ברשת. אם הצרכן מחובר בכוכב הזרם לפאזה בצרכן שווה לזרם בקו.
אם הצרכן מחובר במשולש אז הזרם בצרכן (לפאזה) קטן בשורש 3
שי שמחון
שי שמחון חשמלאי מוסמך בירושלים
שלום רב,אפשר להתרשם מהאתר שלי לגבי נקודות חשובות שכדאי לדעת בעת הזמנת חשמלאי לדירה או לעסק: https://simchons.com

מצאו חשמלאי

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם חשמלאי באזור שלכם.