דלג לתוכן
מצאו חשמלאי

פחת ראשי קופץ

גיא · 31 באוקטובר 2019 · 3 תגובות

גיא

שלום רב, לפני כמה ימים מפסק הפחת הראשי קפץ ולא היה חשמל בבית. הורדתי את כל המפסקים , עדיין לא יכולתי להרים את הפחת הראשי ולקבל חשמל בחלק מהבית. לאחר מכן במקרה גיליתי שמכונת הקפה נדלקה על ידי טיימר וגרמה לתקלה. מה הסיבה שלא יכולתי להעלות את המפסקים פרט לזה של השקע של המכונה? איך אפשר היה לאתר את התקלה? 

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
"קפיצת מפסק פחת"
שלום לך , במידה ולא ניתן להרים את מפסק הפחת ,כנראה שלא כל הצרכנים מנותקים פיזית מהשקעים או ,קצר בין פאזה ואפס ובמקרה כזה יש לנתק אפסים ולהחזיר אחד אחד. בהצלחה ,
גיא
שאלה לאשר שטרן
תודה אשר , מצטער על הבורות - מה זה אומר "לנתק אפסים ולהחזיר אחד אחד ?"

שוב תודה 
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אלה פעולות בסיסיות שכל חשמלאי יודע את משמעותן
שלום לך , ניתוק כל האפסים ,הרמת הפחת וחיבור מוליך אפס ,אחרי מוליך אפס עד שאחד מהם גורם לפחת לקפוץ. כך מזהים את האזור או קו הכוח הספציפי שגרם לקפיצה. בהצלחה ,

מצאו חשמלאי

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם חשמלאי באזור שלכם.