אנחנו משתמשים בעוגיות (cookies) כדי שהאתר יעבוד וכדי למדוד את התנועה באתר.
מדידת התנועה (Google Analytics) פועלת כבר עכשיו. אפשר לאשר את כולן, או רק את ההכרחיות; אז נפסיק למדוד את הביקור. מדיניות הפרטיות
שלום רב, לפני כמה ימים מפסק הפחת הראשי קפץ ולא היה חשמל בבית. הורדתי את כל המפסקים , עדיין לא יכולתי להרים את הפחת הראשי ולקבל חשמל בחלק מהבית. לאחר מכן במקרה גיליתי שמכונת הקפה נדלקה על ידי טיימר וגרמה לתקלה. מה הסיבה שלא יכולתי להעלות את המפסקים פרט לזה של השקע של המכונה? איך אפשר היה לאתר את התקלה?
אשאשר שטרן חשמלאי מוסמך
"קפיצת מפסק פחת"
שלום לך ,
במידה ולא ניתן להרים את מפסק הפחת ,כנראה שלא כל הצרכנים מנותקים פיזית מהשקעים או ,קצר בין פאזה ואפס ובמקרה כזה יש לנתק אפסים ולהחזיר אחד אחד.
בהצלחה ,
גגיא
שאלה לאשר שטרן
תודה אשר , מצטער על הבורות - מה זה אומר "לנתק אפסים ולהחזיר אחד אחד ?"
שוב תודה
אשאשר שטרן חשמלאי מוסמך
אלה פעולות בסיסיות שכל חשמלאי יודע את משמעותן
שלום לך ,
ניתוק כל האפסים ,הרמת הפחת וחיבור מוליך אפס ,אחרי מוליך אפס עד שאחד מהם גורם לפחת לקפוץ. כך מזהים את האזור או קו הכוח הספציפי שגרם לקפיצה.
בהצלחה ,