דלג לתוכן
מצאו חשמלאי

חשמל סטטי ממנוע חשמלי

חגי · 2 באוקטובר 2019 · 1 תגובות

חגי

יש לי מנוע חשמלי 200kw תלת פאזי הזנה של 400vac שעובד עם משנה תדר.

האם יש מצב שהוא מוציא חשמל סטטי לציר של המפוח?איך אפשר לבדוק את זה ועם מה?

תודה

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
חשמל סטטי תגובה
שלום לך , אני חושש שמה שאתה מרגיש החשמל סטטי ,הוא "בידוד לקוי" ,של אחד הסלילים של המנוע. הייתי משתמש במכשיר של חברה כמו "מגר" ,הבודק טיב בידוד במגה אום. כמובן ,עליך לנתק את חיבור הכוכב אם קיים ,לפני ביצוע הבדיקה ולבדוק כל סליל בנפרד מול האדמה. הייתי בודק בספר המכונה ,מה טיב הבידוד התקין של הסלילים ומשווה. בהצלחה ,

מצאו חשמלאי