בן ציון · 22 במאי 2019 · 1 תגובות

בן ציון

יש שביל באורך של 60 מטר מארון חשמל. מואר על ידי שעון שבת ומפסק מחלף בכל צד של השביל.

האור הפסיק לדלוק ומצאתי שבקצה השביל בקופסא שבה השעון שבת והקונטקטור דו פול כל הקופסא מלאה בפיח על כל הגידים הציוד החשמלי לא נשרף כמעט.

עובי גיד 1.5 מ"מ.

חישבתי זרם קצר מינימום ויצא לי פחות מ5 שניות שזה בסדר.

מהירות זמן תגובה יצא לי היחס 8- (חילוק בין קצר מינימלי לזרם נקוב).

זה לא מספיק טוב לניתק ונפילת ההגנה.

השאלה מה עלי לעשות כדי שהמעגל יהיה בטוח גם מפני חשמול וגם בפני זרם יתר.

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
הגנה מפני חישמול וזרם יתר
שלום לך , נראה לי כי התקלה נבעה ממגעים רופפים ולא מעומס. ע"מ לטפל בהגנה מפני חישמול ,תדאג שכל גופי התאורה יחוברו למוליך הארקה ובנוסף להזמין חשמלאי שיבדוק LT. לגבי זרם יתר ,אם המערכת היא תלת פאזית ,צריך לבצע איזון פאזות ואם מערכת חד פאזית ,אז יש צורך בהגדלת חיבור. בהצלחה ,