הכנות לביקורת בטיחות כיבוי אש

זוהר · 24 בינואר 2019 · 1 תגובות

זוהר

1.מהן הדרישות להתקנת מפסק

ראשי לניתוק

2.שילוט יציאה הזמה משתי מקורות?

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
בחוק החשמל יש את ההוראות בצורה ברורה...
להלן ההוראות ככתבן: 16.מערכת חשמל 1.16 בלוחות חשמל הממוקמים בעסק יותקנו המערכות הבאות: 1.1.16 לוח חשמל בעל זרם של 63 אמפר - ככל שנדרש להתקין בעסק מערכת גילוי אש ועשן, יותקן גלאי עשן בלוח החשמל. 2.1.16 לוח חשמל בעל זרם של 80 אמפר - ככל שנדרש להתקין בעסק מערכת גילוי אש ועשן, יותקן גלאי עשן בלוח החשמל ומערכת ניתוק לוח חשמל ממקור ההזנה. 3.1.16 לוח חשמל בעל זרם של 100 אמפר ומעלה - תותקן מערכת גילוי אש או עשן הכוללת גלאים, מערכת כיבוי אוטומטית יבשה ומערכת ניתוק לוח חשמל ממקור ההזנה. 4.1.16 על אף האמור בסעיף 3.1.16 ,אין חובה להתקין מערכת כיבוי אוטומטית בלוח חשמל בעל זרם של 100 אמפר ומעלה המקיים את כל הדרישות הבאות: 1.4.1.16 עומד בתקן ישראלי ת"י 61439 ; 2.4.1.16 מותקן בו גלאי עשן; 3.4.1.16 מותקן בו מערכת ניתוק לוח חשמל ממקור הזנה; 4.4.1.16 נמצא באזור כיסוי של מערכת כיבוי אוטומטית. 2.16 מערכת גילוי האש ו/או העשן המתוקנת בלוח החשמל, תותקן על פי תקן ישראלי ת"י 1220 , חלק 3 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות. 3.16 מערכת הכיבוי האוטומטית היבשה המותקנת בלוח החשמל, תותקן על פי תקן ישראלי ת"י 5210 מערכות לכיבוי-אש בארוסול או תקן ישראלי ת"י 1597 מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי, בהתאם לסוג המערכת המותקנת. 4.16 במבנה ששטחו עולה על 500 מ"ר, יותקן מפסק חשמל חירום במקום בולט ונגיש אשר במקרה חירום ינתק את זרם החשמל לכל המבנה. 5.16 מערכת גילוי אש ועשן המותקנת בלוח החשמל, תתוחזק במצב תקין, בכל עת. 6.16 מתקני החשמל בעסק יבדקו באופן תקופתי בהתאם להנחית רשות הכבאות וההצלה "בדיקה תקופתית למתקני חשמל – עדכון" ועל פי כל דין. בהצלחה ,