אבינועם · 28 באוקטובר 2018 · 4 תגובות

אבינועם

יש לי בעסק 6 פנסי הצפה מסוג לד שכל אחד בהספק של 150W.

3 מהם בקיר מסוים ו-3 נוספים בקיר ממול. 3 פנסים בצד אחד מקצרים בזה אחר זה.

החברה החליפה לי כבר 3 פנסים והם ממשיכים לקצר.אתמול רכשתי פנס הצפה של חברת ניסקו והיום הוא מקצר.

התקלה הראשונה היתה שפנסי הלד פעלו חצי. כלומר חצי מגופי התאורה של הלד פעלו וחצי לא ואז בוצעה החלפה ראשונה.

בפעם השניה הלד מקצר ומקפיץ את מפסק הפחת

לא ברור לי מדוע זה קורה והחשמלאי שהתקין את הפנסים לא יודע ואין לו תשובות.

לא הגיוני שכבר 7 לדים בזה אחר זה לא תקינים.

בבקשה עזרה. 

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
בהחלט לא יתכן ששבעה גופים לא תקינים...
בהנחה שהם לא עבדו הרבה זמן. שלום לך , אם חשמלאי לא מצא את התקלה ,הרי שאתה צריך להחליפו בחשמלאי אחר בעל רישיון. קצר בודקים ע"י מכשיר הבודק טיב בידוד ולפי ההתנגדות ניתן למצוא את המוליכים הפגועים ,או הרכיב המקצר. איני יכול להסיק מסקנות ,ללא בדיקה במקום. עצתי היא ,להנחות חשמלאי בעל רישיון לבדוק עם מיכשור מתאים. בהצלחה ,
אבינועם
תודה תודה לתשובתך.
אבינועם
תודה תודה לתשובתך.
סעדיה עגאם
קצר חוזר במנורות
תגיד לחשמלאי שלך לבדוק את המתח במנורה . יתכן והאפס נותק ואז תתכן הופעת מתח של 380v שיכול לגרום לקצר החוזר .