דוד
איך אפשר לבדוק תקינות מאמת בשטח חוץ מבדיקה של מפל מתח בכניסה וצריכת זרם
דוד · 2 באוקטובר 2018 · 3 תגובות
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
שלום לך ,
הבדיקה הנכונה ביותר היא ,בדיקה בעומס.
לפעמים יש ירידה ביכולת של המאמ"ת ,לעמוד ביעוד שלו ,כתוצאה משימוש יתר ומ"נפילות" מרובות.
תתאר לך מקרה שחוזר על עצמו ,התקנת מאמ"ת של 20×1 A ,על מספר גדול של צרכנים ,עקב נפילות של מאמ"ת קודם שהיה קטן יותר. המאמ"ת הקודם נפל מספר רב של פעמים ויכולתו ירדה.
שוב ,בדיקה בעומס נומינלי.
בהצלחה ,
דוד
יש לי חשד יותר מסביר שאחד או כמה. מאמתים לא תקינים המעגלים נבדקו מתח זרם וזליגה באוממגר.
האם ישנה בדיקה שמצביעה על רגישות יתר של המאמת?? אומגר 500-1000 וולט למשל. האם יתן אידיקציה?
אשר שטרן חשמלאי מוסמך