אנחנו משתמשים בעוגיות (cookies) כדי שהאתר יעבוד וכדי למדוד את התנועה באתר.
מדידת התנועה (Google Analytics) פועלת כבר עכשיו. אפשר לאשר את כולן, או רק את ההכרחיות; אז נפסיק למדוד את הביקור. מדיניות הפרטיות
האם ניתן לפרוס מאריך תלת-פאזי למרחק של כ 150-200מ' ?
3*25A
כאשר העומס המרבי בפאזה1, מקס. 9A.
בפאזה2 מקס. 12A
בפאזה3 פחות מ 5A
תודה
ממיקי
תודה קרמר
איני חשמלאי.
שותף לפרוייקט, ורציתי לשמוע ממקור מוסמך מענה לבעיה.
תודה.
הועלתה טענה שבמרחק כזה ייתכן מפל מתח.
מתשובתך אני מבין שצריך לפרוס כבל עבה יותר מהרגיל (בתלת פאזי).
אשאשר שטרן חשמלאי מוסמך
פריסת כבלים למרחק גדול...
שלום רב ,
בהחלט יהיה מפל מתח במרחק של 150 מטר ,אך יש דבר נוסף שצריך להילקח בחשבון והוא איזור השוואת הפוטנציילים. במידה והכבל עובר את גבול איזור השוואת הפוטנציילים יש סכנת התחשמלות ויש צורך בהארקה מקומית.
אנא הזמן איש מקצוע בעל רישיון ליעץ בשטח.
תוכל לפנות אלי בפרטי.
בהצלחה ,