אנחנו משתמשים בעוגיות (cookies) כדי שהאתר יעבוד וכדי למדוד את התנועה באתר.
מדידת התנועה (Google Analytics) פועלת כבר עכשיו. אפשר לאשר את כולן, או רק את ההכרחיות; אז נפסיק למדוד את הביקור. מדיניות הפרטיות
במשך כשנה וחצי מתג החשמל של מזגן מרכזי קופץ. הוחלף מדחס ולמרות זאת הבעיה נמשכה. בבדיקה אקראית של הטכנאי שהינו גם חשמלאי , הוברר כי מתח הזרם בלוח הינו 201- 200 , במקום 220.
בבדיקה של חברת חשמל , הוברר כי עד למונה נכנס 220 וככל הנראה הבעיה קשורה בתשתית מהשעון עד הלוח ( לא צמודים).
אשמח לדעת מה יכולה להיות הבעיה והאם בכלל בעיית המזגן לא קשורה בכלל למדחס אלא למתח הנמוך.
אשאשר שטרן חשמלאי מוסמך
מתח לא תקין...
שלום לך ,
אם החשמלאי שבדק את מתחי היציאה ,הגיע למסקנה שהמתח הוא כ 200v ,היה חייב לטפל בתקלה כאיש מקצועי ,בעל רשיון ובמידה ולא עשה זאת ,נא להזמין חשמלאי בעל רשיון שיטפל בבעיית המתח במיידי.
עד אז את צריכה לנתק מכשירי חשמל מהשקעים ,על מנת להגן עליהם. זאת למרות שלדעתי אם המתח היה כפי שאמר החשמלאי ,כל המכשירים האלקטרונים בעלי ספקי כוח ,היו נשרפים מיד.
בהצלחה ,