דלג לתוכן
מצאו חשמלאי

כיריים אינדוקציה חד פאזי

יעקב · 11 ביולי 2018 · 7 תגובות

יעקב

קניתי כיריים אינדוקציה חד פאזי כאשר החשמלאי ראה את הכיריים הוא התעקש לשים שקע כח סיכון 32 אמפר בצבע כחול.כאשר הגיע הטכנאי של חברת הכיריים הוא סירב לחבר לי אותם בטענה שהכבל שבכיריים מיועד לשקע רגיל. מה עליי לעשות תודה מראש

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
כיריים אינדוקציה חד פאזי...
שלום לך , מה נתוני הכיריים? אם החשמלאי בעל רשיון מוסמך ,הוא אמור לקרוא את נתוני הכיריים ובהתאם לכך להחליט איזה שקע לשים. אם הוא החליט על דעת עצמו ,הרי שהמוליכים גם יהיו בעלי חתך גדול מידיי להתקנה על שקע רגיל. הזמיני את החשמלאי שוב והוא יוכל לבטל את השקע ,להתקין קופסת חיבור ושקע רגיל. זאת בהנחה והספק הכיריים מתאים לשקע רגיל !!! בהצלחה ,
יעקב
תודה
ראשית תודה על התשובה המהירה השאלה באם נשים שקע כח זה עלול לפגוע בכיריים?.יש לציין שהחשמלאי שם חוטים 4 ישיר ללוח של 20 אמפר.
יעקב
תודה
ראשית תודה על התשובה המהירה השאלה באם נשים שקע כח זה עלול לפגוע בכיריים?.יש לציין שהחשמלאי שם חוטים 4 ישיר ללוח של 20 אמפר.
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
לא אמרת מה הספק הכירריים
יעקב
כיריים אינדוקציה
ההספק שלהם כאשר כל הארבעה יחד 3.600 אבל אנחנו לא משתמשים בכולם יחד כלומר מקסימום 2 ביחד אז ההספק הוא 1600 או קצת יותר.
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
חישוב זרמים...
לפי הספק כולל של 3600 וואט ,עדיף שקע בריטי 20A ,אך אפשר להסתדר גם עם שקע רגיל. אם ישתמשו בשקע רגיל יהיה צורך בקופסת חיבור ויציאה לשקע עם כבל 2.5×3 ממ"ר גמיש עם סופיות בשתי קצוותיו. בהצלחה ,
יעקב
כיריים אינדוקציה
שוב תודה על ההסבר והסבלנות

מצאו חשמלאי