שלום ,

עשיתי בדיקת בידוד בין הארקה לאפס במתקן ישן כהכנה לביקורת .

תוצאות לאחר ניקיון : 0.7 MO , תקין 

שמתי לב שכשאני עושה בדיקה בבוקר מוקדם 7 לערך , אני מקבל תוצאה של 0.1 .

את התקלה אפשר למצוא , אך אני תוהה אם זה משהוא מוכר או יש הגיון כלשהוא מאחורי זה ? אולי הפרשי טמפרטורות או לחות וכדומה .

תודה

רועי


אשר שטרן חשמלאי מוסמך
בדיקת בידוד
שלום לך , כפי שאמרת ,בדיקת טיב בידוד בבית ישן מצריכה תוצאת התנגדות מינימלית ,של 0.25 מגה אום. אם קיבלת 0.7 מגה אום ובשעה אחרת 0.1 ,הייתי מניח שמכשיר מסויים כמו דוד חשמלי או כמו מזגן נמצא בשעה זו בחיבור למערכת החשמל ,אולי דרך שעון שבת בשעה זו ,כשאתה מנתק את הפחת עדיין יש חיבור לאותו מכשיר ,שבידודו לא תקין ולכן הבדיקה היא לא תקינה. חבר את כל המכשירים אחד אחד ובצע בדיקה וכך תמצא את המכשיר הבעייתי. בהצלחה ,

מצאו חשמלאי

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם חשמלאי באזור שלכם.