מעוניינת לקנות כיריים חשמליים של Electrolux, דגם EHF6241FOK. יש לי בדירה שקע סיקון, והיו בעבר כיריים חשמליים חד פאזיים בדירה. בעל הדירה אינו מוכן לעשות תלת פאזי.
האם אפשר לחבר כיריים עם נתיך חשמל של 16 אמפר? אודה לכם מאוד אם תוכלו לעזור לי.
תודה מראש,
דגנית
אשאשר שטרן חשמלאי מוסמך
אנא פרטי מה הספק הכיריים ואוכל להשיב
דדגנית
להלן פרטי הספק הכיריים
ראשית, תודה רבה על הנכונות לעזור.
להלן הפרטים:
• אזור שמאלי קדמי: מעגל כפול עגול, היי לייט, 750 / 2200 ואט/ 120 / 210 מ"מ • אזור שמאלי אחורי: היי לייט, 1200 ואט/ 145 מ"מ • אזור ימני קדמי: היי לייט, 1200 ואט/ 145 מ"מ • אזור ימני אחורי: היי לייט, 1800 ואט/ 180 מ"מ
• הספק חשמלי מרבי (ואט): 6400 • נתיך נדרש )אמפר(: חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שוקו או אדום.
דדגנית
וטעיתי יש בדירה נתיך של 20 אמפר (ולא 16 כפי שציינתי במודעה הקודמת)
דדגנית
וטעיתי יש בדירה נתיך של 20 אמפר (ולא 16 כפי שציינתי במודעה הקודמת)
אשאשר שטרן חשמלאי מוסמך
תגובתי בנושא הכיריים
שלום לך ,
שכחתי לשאול מה גודל החיבור שלך.
אם גודל החיבור הוא 25*1 A ,הרי שאין כל אפשרות להתקין כיריים בעלי הספק כזה ,כאשר הספק הכיריים גדול מההספק המכסימאלי של הדירה.
אם גודל החיבור הוא 40*1 A ,הרי שאפשר יהיה לפרוס קו של 4*3 ממ"ר וחצי אוטומט של 20*1 A. כל צרכן כדוגמת מזגן עילי ,יפיל את המפסק הראשי.
דעתי המיקצועית ,התאמת המערכת ל 25*3 A ,עם כל המשתמע מכך.
כאשר זה יהיה רלוונטי ,אשאל אותך עוד מספר שאלות ואשתדל להכווין אותך.
בהצלחה ,
דדגנית
כיצד אדע מה גודל החיבור? איפה זה רשום?
אשאשר שטרן חשמלאי מוסמך
עדיף שתתקשר ל 103 של חברת החשמל ותשאל מה גודל החיבור...