היי חברים
התקנתי שעון שבת מכאני של גריסליין. שאני מסובב אותו אין את התיקים האלו כשהוא נכנס לעבודה לבין מצב שהזיזים במצב הפסקה.מה שעוד מוזר שאני שם את הצופציק על מצב 0 עדין ביציאה של השעון שבת למאמת של התאורה יש מתח! וזה זה לא מקרה ראשון ושני
תודה לעוזרים
שלום לכם,
מדדתי בעזרת לופסטסטר התנגדות של 4 אום. יש באדמה אלקטרודה ולוח מתכת עם מפסק ראשי 32 אמפר ת"פ.
זה נראה לי גבוהה מדי, איך אפשר להקטין את ההתנגדות?
חשמלאי בחיפה
http://www.youtube.com/watch?v=V3nyPo1ZX8w
אשאשר שטרן חשמלאי מוסמך
2 שאלות למענה...
שלום לך ,
א. נראה כי שעון השבת או הטיימר ,לא תקין.
ב. שיפור הארקה ,מבוצע לפי דרישות חוק החשמל ויש גם איסור להסתמך על צנרת המים ,כי יתכן והוחלפה ,אפילו בחלקה ,לפלסטיק.
יש לאתר ,ע"י מכשיר מתאים ,ברזל יסוד ולבדוק את התנגדותו ע"י LT.
במידה וההתנגדות נמוכה יותר ,אז נהדר ובמידה ולא ,גם 4 אום זה בסדר ,כי התלות בצפיפות האדמה ,היא שקובעת את ההתנגדות.
במקרה כזה ,מתקינים שילוט בר קיימה "מפסק הפחת הוא ההגנה הבלעדית".
כמובן יש לבדוק את תקינות מפסק הפחת ושיהיה מסוג A.