בבית יש לי רשת תלת פאזית כאשר הפאזות מחולקות בין השקעים בבית
שאלתי:
האם בכירים תלת פאזיות ניתן לפצל את החיבור כך שפאזה אחת (L1) והאפס יתחברו לשקע סטנדרטי אחד, והפאזה השניה (L2) והאפס יתחברו לשקע סטנדרטי שני ?
כל זה אחרי שבדקתי שהפאזות המגיעות לשקעים הנ"ל מהלוח הן פאזות שונות
אשאשר שטרן חשמלאי מוסמך
לא ניתן לבצע חיבור כזה ואין ממש צורך...
שלום לך ,
כיריים ,בנויים לחיבור חד פאזי של 20*1 A ,או דו פאזי ,עם שקע תלת פאזי ,מסוג "שוקו". ניתן להפוך פאזה שהעומס העיקרי של הכירה הגדולה ,יהיה על הפאזה הפחות מועמסת ,בקו הראשי בלוח.
כמובן עבודה של חשמלאי בעל רשיון.