דלג לתוכן
מצאו חשמלאי

איזה כבל חשמל אני צריך?

יעקב · 27 בנובמבר 2017 · 1 תגובות

יעקב

שלום

המרחק בין הפילר לעסק שאני בונה סביב 250 מטר.

צריך לעסק 3x40

איזה כבל חשמל אני צריך לקנות.

תודה


אשר שטרן חשמלאי מוסמך
האם זה חיבור חדש מחברת החשמל או ...
...שאתה לוקח הזנה מחיבור קיים?
שלום לך ,
המרחק נראה לא סביר. האם אין אפשרות לקבלת הזנה ממקום קרוב יותר?
יש לקחת בחשבון שצריך הארקה מקומית ולא משתמשים בהארקה של המקום ממנו אתה לוקח את ההזנה. למה?...כי ההארקה משמשת רק את איזור השוואת הפוטנציילים.
כאשר יש מרחק כזה ,יש מפל מתח משמעותי ולכן ההזנה תהיה לפחות 25*4 ממ"ר.
בהצלחה ורק ע"י חשמלאי בעל רשיון.

מצאו חשמלאי

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם חשמלאי באזור שלכם.