אודי · 21 במרץ 2017 · 1 תגובות

אודי

שלום יש לי בדירה תלת פאזי 25x3  ומפסקים (פקקים) של 10 אמפר ושנים 16 אמפר,

יש לי הפסקות (קופץ הפקק) מעומס וצריך לנתק מכשירים ולהרים את הפקק,

שאלתי : אם נחליף את הפקקים ל 25 /20 אמפר זה עשוי לפתור את הבעייה ?

תודה

אודי

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
הגנות בלוח החשמל
שלום רב ,
ה"פקק" ,כפי שכינית אותו ,הוא חצי האוטומט ,המגן על קו חשמל כלשהו ,שגודלו נקבע לפי חתך המוליכים (החוטים) ,שמתחברים אליו. החלפה לחצי אוטומט גדול יותר ,מבלי להחליף את החוטים ,יגרום לשריפתם ,עקב חימום ,מזרם גבוה שלא יעצר ,כי החצי אוטומט הוחלף לגדול יותר.
עצתי ,קרא לחשמלאי מוסמך ,ע"מ שיגיע להחלטות מקצועיות.
דעתי המקצועית היא ,שתצטרך לפרוש קווי חשמל מהלוח עד לצרכנים גדולים ,ע"מ להפרידם מצרכנים אחרים וכך ימנע עומס על הקו. דבר נוסף שתצטרך לבדוק הוא ,חלוקה נכונה של שלושת הפאזות. אם פאזה אחת מועמסת ,יצטרך החשמלאי להעביר צרכנים מפאזה אחת לשניה.
בהצלחה ,