האם 40 אמפר זה מספיק או שחייב תלת פאזי

אמיר · 22 בינואר 2016 · 2 תגובות

אמיר

שלום רב,

אני משפץ דירת 4 חדרים שיהיו בה:

מזגן 2.5 כ"ס בסלון. 3 מזגנים קטנים בחדרים.

מכונת כביסה, מיבש, מקרר, קומקום, תנור, מיקרו, ...

הדבר היחיד שאין זה בוילר (יש חימום מים מרכזי לבניין). 

בדירה יש 40 אמפר ואני מסין שזה מספיק למה שתואר עד כה.


אני שוקל להוסיף כיריים קרמיות חד פאזי. 

החשמלאי הפריד לי את כל שקעי הכוח והכניס חוט יותר רציני כהכנה לכיריים ואמר שזה אמור להספיק (אני לא רוצה להיכנס לסיפור של תלת פאזי). 

האם זה אכן מספיק או שאין סיכוי?

האם יהיה אפשרי להדליק את כל המבערים או שזו בעיה?

(הדגם הוא Scholtes TRC641DL,דיברתי עם שירות לקוחות שלה והם אמרו שניתן להתקין כחד פאזי עם שקע כוח המסוגל לשאת 25אמפר). 

א.ע.מ.חשמל ותקשורת - אברבנאל עזרא יעקב
הגדלה
בס"ד
לא מספיק . תלת פזי , לא 3X25A  לא טוב יקפיץ לך את החשמל .יש להזמין 3X40A

א.ע.מ.חשמל ותקשורת - אברבנאל עזרא יעקב
הגדלה
בס"ד
לא מספיק . תלת פזי , לא 3X25A  לא טוב יקפיץ לך את החשמל .יש להזמין 3X40A