פרי · 23 בדצמבר 2015 · 2 תגובות

פרי

שלום רב,


יש לי תופעה שקיימת רק בממ"ד. הממ"ד מחובר לחדר אמבטיה של הילדים על אותו פיוז. בחדר האמבטיה יש מייבש, מכונת כביסה, מפזר חום.


כאשר כל מכשירי החשמל עובדים בחדר האמבטיה הכל תקין ואין בעיה. 

התופעה שארשום לא קשורה לחדר אמבטיה כיוון שכל המכשירים שם כבויים בזמן הבעיה.

קניתי רדיאטור שחיברתי דרך כבל מאריך. כאשר הרדיאטור בעוצמה נמוכה הכל תקין אבל שאני מעלה לעוצמה גבוהה הפיוז קופץ בממ"ד ובחדר האמבטיה. חשבתי אולי זה המאריך אבל גם כאשר חיברתי ישירות לשקע זה קרה וגם זה קרה בשקע השני אשר קיים בממ"ד.

בדקתי את הרדיאטור בסלון ובחדר נוסף ושם זה עובד על עוצמה מקסימלית גם עם מאריך וגם בלי.


כלומר הבעיה היא נטו בממ"ד. כיוון שזה כל השקעים בממ"ד ולא קשור למכשירים נוספים שעובדים בחדר האמבטיה האם תוכלו לכוון אותי לכיוון הבעיה.


האם הפיוז תקול ? האם החיווט בממ"ד התקלקל ? בעבר לא הפעלתי שם מכשירים זוללי אנרגיה כמו הרדיאטור שם.


תודה,


פרי

עמוס חשמלאי ראשי
ממד
שלום טוב יכול להיות שהחשמלאי שבצע את העבודה אצלך בבית תכנין את קו הזנה לממד ל10 אמפר עם חוטים של 1.5 ולכן כשאתה מפעל את הרדיטור על עוצמה 1 אתה מפעל רק חלק מגופי החמום ולא עובר את ה10 אמפר כאשר אתה על עוצמה יותר גבוהה אתה עובר את ה10 אמפר.לחלפן בשקעים האחרים יכול להיות שיש הגנה של 16 אמפר עם חוטים 2.5 לכן לא קופץ .
עמוס חשמלאי ראשי
ממד
שלום טוב יכול להיות שהחשמלאי שבצע את העבודה אצלך בבית תכנין את קו הזנה לממד ל10 אמפר עם חוטים של 1.5 ולכן כשאתה מפעל את הרדיטור על עוצמה 1 אתה מפעל רק חלק מגופי החמום ולא עובר את ה10 אמפר כאשר אתה על עוצמה יותר גבוהה אתה עובר את ה10 אמפר.לחלפן בשקעים האחרים יכול להיות שיש הגנה של 16 אמפר עם חוטים 2.5 לכן לא קופץ .