חיבור תנור אמבטיה קורן של 1500 ואט

אוהד · 3 בינואר 2014 · 2 תגובות

אוהד

שלום רב,

ברשותי חיבור תנור אמבטיה קורן של 1500 ואט של חברת גולדליין

. האם לצורך חיבורו דרוש שקע כח, או שניתן לחברו בחיבור רגיל?

בתודה

אשר שטרן - חשמלאי מוסמך
חיבור תנור אמבטיה - תגובה
שלום לך ,
תנור אמבטיה ,חייב קו כח ,ישירות מהלוח ,בחתך 2.5 ממ"ר ומאמ"ת 16*1 A.
בנוסף , חובה להתקין מפסק דו פול מואר ,מחוץ לאמבטיה.
כמובן התקנה ע"י חשמלאי מוסמך.
בהצלחה ,
שטרן אשר ,
חשמלאי מוסמך ,
050-3375940
מנהל הפורום.
אוהד
תודה