ספטמבר 11, 2013 בשעה 10:54 am #50214הדראורחגודל ספק
אם אני רוצה להפעיל מזגן 2.5 כ"ס, מקרר 300W ועוד 3 נורות של 20W – בו זמנית איזה גודל הספק של ממיר dc-ac אני צריך? (לשבת)
ספטמבר 11, 2013 בשעה 4:20 pm #50215אשר שטרן – חשמלאי מוסמךאורחלא ברור מה הצורך בממיר?שלום הדר ,
אנא פרטי מה הצורך בממיר והאם מדובר בהפעלה דרך טיימר לשבת ואם כן ,מדוע המקרר כלול בפנים.
אשמח לסייע לאחר קבלת הפרטים,
שטרן אשר ,
מנהל הפורום ,
050-3375940
אתר הבית – http://www.a-electrician.co.ilספטמבר 12, 2013 בשעה 2:06 am #50216דודאורחשימוש בחשמל בשבתישנם הרבה מתוך הציבור החרדי שמקפידים שלא להשתמש בחשמל של חברת חשמל בשבת מכיוון שעובדים שם (בחברת חשמל) יהודים בשבת ומחללים אותה – כולל העמסת פחם בטקטור ופיקוח אקטיבי אלקרוני כביום חול, עד היום השתמשו בגנרטורים שכונתיים (=1000 ש"ח התקנה ו60 ש"ח לחודש על כל אמפר מסכן, הנורמל זה לקחת 3 אמפר, מדובר באברכים שהכנסתם המשפחתית הכללית היא הנמוכה במשק, אותם אלו שקצצו להם עכשיו 500 ש"ח מהמלגה של הכולל ועוד 400 מקצבת הילדים, בחישוב גס ניתן לראות שבסכומים האגדיים האלו שמשלמים לגנרטורים כבר עשרות שנים, כבר מזמן היה אפשר לפתור את הענין על ידי תהליכים אוטומטיים יותר ועל ידי העסקת גויים בחברת חשמל, תנסו לנחש למה זה לא קורה…),
ישנה תופעה חדשה קצת יותר חסכונית (ולמי שגר בשכונה שאינה חרדית) של שימוש במצברי צבירה עמוקה + ממיר (משולב מטען) ועליה אני מנסה לבררספטמבר 12, 2013 בשעה 10:54 am #50217אשר שטרן – חשמלאי מוסמךאורחשוב שלום ,ההספק הנקוב של המכשירים שציינת הוא כ 2600 וואט.
עליך לחפש ממיר של 3000 וואט לפחות.
בנוסף עליך לדעת כי לפי חוק החשמל אתה מחוייב להתקין מפסק מחליף ,ע"מ למנוע אפשרות של הזנה כפולה. מלבד זאת ,חשמלאי מוסמך צריך לבצע שינויים בלוח ע"מ להתאימו לחיבור הזנה חלופית לפי כל התקנים.
בהצלחה ,
שטרן אשר ,
מנהל הפורום ,
050-3375940
אתר הבית – http://www.a-electrician.co.ilספטמבר 12, 2013 בשעה 2:22 pm #50218דודאורחתודה רבה -