כנראה שיש תחושה של ״זרם״ בברז במקלחת, האם זה ייתכן? מה אפשרויות המקור לזרם? איזו בדיקה צריך לבצע?
אשאשר שטרן - חשמלאי מוסמך
עיקצוץ במים בעת שימוש במים חמים - תגובה
שלום רב ,
ראשית עלי לאמר לך ,כי עליך להזמין חשמלאי מוסמך ,שיבדוק תקינות הארקה.
כעת אסביר את שקרה ,
ישנן מספר אפשרויות :
1. בעת ביצוע עבודות אינסטלציה בבנין או בדירתך ,החליפו צנרת מים מתכתית ,בצנרת מים מפלסטיק וניתקו בכך את רציפות ההארקה.
2. בעת החלפת דוד המים שלך ,או בעת החלפת הפלנש והטרמוסטט לא חובר מוליך ההארקה לדוד.
שני אופציות אלה ,גרמו לנתק ברציפות ההארקה ולכן יש תחושת עיקצוץ ,בעת שימוש במים החמים.
על החשמלאי ראשית לבצע בדיקת תקינות ההארקה ע"י מכשיר יעודי (LT) ,הבודק את טיב ההארקה ,דהיינו את טיב ההתנגדות לאדמה.
בנוסף ,במידה וטיב ההארקה תקין ,עליו לבדוק רציפות הארקה לדוד ,יתכן וימצא נתק.
על כל פנים ,רק חשמלאי מוסמך ומקצועי יוכל לאתר ולפתור את הבעיה.