תלת פאזי
02/09/2020 17:00 שלום. מי יכול להחליף לוח של חד פאזי לתלת פאזי, האם זה עבוד של חברת החשמל או
המושג "סלקטיביות" מצויין לפחות ב...
07/05/2021 09:30 ...4 מקומות בחוק החשמל. כאשר אתה פורש קו הזנה ,עליך להגן עליו מזרמי יתר וזר
תקלה בגוף תאורה
22/01/2021 08:22 לפני כ- 3 שנים הרכבתי אצלי בבית גוף תאורת לדיים אור חם צמוד תיקרה 60W  עבד
צרכן כוכב
08/07/2020 23:31 הזרם שקבלת הוא הזרם שיוצא מכל פאזה ברשת. אם הצרכן מחובר בכוכב הזרם לפאזה בצ
כניסה לפורום

תגובה להודעה:
22/03/2021 10:13
המשך     ו    גיא גיא    

תודה על התשובה
גם אני יודע ש 16 אמפר צריך 2.5 , לא הייתי בטוח לגבי חיוט פנימי קצר. אבל הופתעתי שקניתי מפצל NK4 ובפנים מחוייט ביניהם עם קשיחים של 1.5 ויש תו תקן. נכון שסך הכל 16 מכל הארבע שקעים אז זה מתחלק ויכול להיות חוטים של 1.5 אבל אם מעמיסים בשקע אחד צרכן כבד של 16 זה נראה לא תקין ולא בסדר. אני שוקל האם להחליף את המפצלים ואז צריך בחנות לפרק ולמדוד או להחליף בעצמי החיוט.