electrician.co.il
כניסה למנהלים

פורום חשמלאים

מנהלי הפורום:
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל..
הודעות רלוונטיות מהפורום:
תגובה
24/03/2021 07:20 קוטר שטח חתך 1.5 ממ"ר הוא 1.38 מילימטר. אם בדקת ומצאת 1.2 במפצל מסוים עם תו
ראשית לא בודקים...
19/12/2020 18:39 ...באסטר ושנית רק חשמלאי מוסמך יכול לבדוק מה הסיבה. תנסה רק דבר אחד ,ללחוץ
תיקון
26/10/2020 01:57 האמת שמתי לב שיש גם ניצוצות גם שלא מחובר למחשב אבל זה רק עם המטען
ניצוצות בארון החשמל ושקע מזגן
24/04/2021 10:08 שלום, פתאום נפל החשמל בדירה (ישבתי וראיתי טלוויזיה, שם דבר כבד לא פעל). ב
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר שטרן חשמלאי מוסמך

אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל ניסיון רב בפרוייקטים בתחום החשמל, מסחרי ופרטי

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
לוח חשמל תלת פזי. קיים פחת תלת פזי . התופעה: 1. ברגע הדלקת דוד החשמל הפחת קופץ.2. במקרה אחר , הדלקת הדוד לא מקפיצה את הפחת  והדוד יכול לעבוד מספר שעות מבלי שהפחת קופץ.  החיבורים של התרמוסטט ושל גוף החימןם יבשים ונקיים. בדיקת מגר של גוף החימום, של התרמוסטט ושל קו החשמל מהלוח לדוד , תקין, אין זליגה. ממסר הפחת הוחלף בחדש. עדין נשאראה הבעיה. המגר של 1000 וולט ,תקין. . . היכן הבעיה????? 
11/01/2021 19:23
פחת     ו    יורם יורם    
« הודעה נוכחית

לוח חשמל תלת פזי. קיים פחת תלת פזי . התופעה: 1. ברגע הדלקת דוד החשמל הפחת קופץ.2. במקרה אחר , הדלקת הדוד לא מקפיצה את הפחת  והדוד יכול לעבוד מספר שעות מבלי שהפחת קופץ.  החיבורים של התרמוסטט ושל גוף החימןם יבשים ונקיים. בדיקת מגר של גוף החימום, של התרמוסטט ושל קו החשמל מהלוח לדוד , תקין, אין זליגה. ממסר הפחת הוחלף בחדש. עדין נשאראה הבעיה. המגר של 1000 וולט ,תקין. . . היכן הבעיה????? 

12/01/2021 07:23

שלום לך ,האם בדקת את בידוד כל קווי ההזנה בלוח? במידה וכן בדקת ובנוסף בדקת את האפשרות של נזילה מגוף החימום על מוליכי החשמל ואין ממצאים ובהנחה שאתה חשמלאי מוסמך ,בעל רישיון בתוקף ,הייתי בודק בן כמה חודשים ,גוף החימום. אם מעל שנתיים ,הייתי מפרק את הפלנש ומחליף את הציוד. בהצלחה ,

15/01/2021 18:35
פחת לדוד     ו    יורם יורם    

בעזרת המגר נבדקו כל המוליכים במבנה, כולל המעגל לדוד. כולל התרמוסטט וגוף החימום. הכל מראה תקין. החלפתי מגר לוודא שהמכשיר שחי תקין. המכשיר תקין. הפרדתי את המעגל של הדוד מהפחת הקיים והרכבתי פחת חד פזי נפרד , רק למעגל של הדוד. כולל מאמ"ת. ומה קרה?  הפחת לא קפץ. אבל..... לאחר כיממה הוא הגיב וקפץ. לבסוף החלפתי את הפלנצ" . והכל סבבה? לא! חסר לי הסבר מקצועי , איך זה יתכן? 

קהילת חשמלאים - בואו הצטרפו
Copyright © 2021 electrician.co.il כל הזכויות שמורות
אתר חשמלאים מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום החשמל
מחפשים חשמלאי מקצועי ואמין? כל אחד ברשימה עומד לרשותכם
אנחנו עובדים עם חשמלאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!