שלום רב
אני צריך להעביר ביקורת (חידוש אספקה) לדירה ישנה בבת-ים ואין לי הארקה טובה בשיבר מים של הדירה. למען האמת אין שם הארקה בכלל לאף אחד מהשכנים.
ניסיתי לתקוע 3 אלקטרודות הארקה ויצא לי תוצאה של 160 אוהם.
בלית ברירה חצבתי בקיר לגלות ברזל בעמוד הבניין ומה שיצא לי עליו זה תוצאה של 2.4 אוהם.
התוצאה היא גבולית אני יודע אבל האם הדרך היא דרך שתתקבל על הבודק בהתחשב בעובדה שאין הארקה בשיבר מים והשיבר מים מהראשי רחוק 60 מ מהדירה ואין הארקה גם באלקטרודות הארקה?
בבקשה זה יעזור לי מאד אם ישהו ודע בוודאות
תודה 
15/11/2020 17:54
« הודעה נוכחית

שלום רב
אני צריך להעביר ביקורת (חידוש אספקה) לדירה ישנה בבת-ים ואין לי הארקה טובה בשיבר מים של הדירה. למען האמת אין שם הארקה בכלל לאף אחד מהשכנים.
ניסיתי לתקוע 3 אלקטרודות הארקה ויצא לי תוצאה של 160 אוהם.
בלית ברירה חצבתי בקיר לגלות ברזל בעמוד הבניין ומה שיצא לי עליו זה תוצאה של 2.4 אוהם.
התוצאה היא גבולית אני יודע אבל האם הדרך היא דרך שתתקבל על הבודק בהתחשב בעובדה שאין הארקה בשיבר מים והשיבר מים מהראשי רחוק 60 מ מהדירה ואין הארקה גם באלקטרודות הארקה?
בבקשה זה יעזור לי מאד אם ישהו ודע בוודאות
תודה 

15/11/2020 19:34
שלום     ו    שלמה שלמה    

לדעתי הבודק יעביר לך את הבדיקה במידה וכמובן בצעת את העבודה בצורה טובה.מתאר לעצמי שהלוח סוג 2 והמא"ז ביציאה הכי גדול c16. אמנם נדרשת לולאת תקלה בעלת ערך אומי קטן יותר אבל 2.4 לדעתי יעביר או ידררוש שילוט: "הגנה בלעדית" לכל היותר. בסך הכול הערך אינו מעל 5 אוהם.

18/11/2020 23:17

תודה רבה 
מקווה שכך יהיה בעז"ה

קהילת חשמלאים - בואו הצטרפו
Copyright © 2021 electrician.co.il כל הזכויות שמורות