גוף תאורה led
11/05/2020 23:30 שלום ברשותי גוף תאורה צמוד תקרה led. האור המופץ חזק מידי לחדרו של בני. האם
לוחות חשמל
07/02/2021 17:10 שלום. אם אני משדרג את החשמל בבית מ25*3 ל63*3. מדובר בוילה 3 קומות. המונה נמ
החלפת מפסק ראשי תחת מתח
27/10/2020 19:30 הבנתי. לא רק מסורבל אלא לא יעיל וגורם לניתוק החשמל לבית במשך יום שלם. אבל א
שים לב לתקנה 15
02/02/2021 09:54 .   (א)  במיתקנים שבמבני ציבור, בניני משרדים, בתי קולנוע, אולמות תעשיה ואול
כניסה לפורום

תגובה להודעה:
22/03/2021 10:13
המשך     ו    גיא גיא    

תודה על התשובה
גם אני יודע ש 16 אמפר צריך 2.5 , לא הייתי בטוח לגבי חיוט פנימי קצר. אבל הופתעתי שקניתי מפצל NK4 ובפנים מחוייט ביניהם עם קשיחים של 1.5 ויש תו תקן. נכון שסך הכל 16 מכל הארבע שקעים אז זה מתחלק ויכול להיות חוטים של 1.5 אבל אם מעמיסים בשקע אחד צרכן כבד של 16 זה נראה לא תקין ולא בסדר. אני שוקל האם להחליף את המפצלים ואז צריך בחנות לפרק ולמדוד או להחליף בעצמי החיוט.