שלום לכם,
לטובת צרכי לקוח, נדרשת השהייה של 3 דקות בהדלקת תאורת חירום במקום וכן גופי תאורת "יציאה" (גופי תאורה דו תכליתי כדרישת הכבאות).
שאלתי האם אפשר? הן לתאורת חירום של כלל החלל וכן תאורת "יציאה".
לפי התקן תאורת החירום אמורה לפעול בתוך חצי שניה מעת נפילת אספקת חשמל
תודה, כן יודעת שתאורת חירום בהפעלה התקנית שלה צריכה להדלק 0.5 שניות מרגע הניתוק החשמל.
במקרה של הלקוח הספציפי, יש חובת המתנה של 3 דקות!
אם אין אפשרות להערך לאפשרות הזו. אצטרך למצוא פתרון אחר.
ומדובר בעניין תהליכי שחייב להתבצע בחושך למשל, והפעלת תאורת חירום תפגע בתהליך, ניתן לחבר ups. חיבור המתקן ל ups עם התראה תאפשר ללקוח להתארגן בהתאם.
יש להתייחס לכל עניין בנפרד. חיבור המערכת ל UPS מותנה במקרה של הפסקה באספקת החשמל על מנת לאפשר ללקוח להתארגן בהתאם! אך ניתוק הזינה כתוצאה למשל מאירוע חירום דוגמה: סגירת מגעים של 2 גלאים בטור כלומר, אירוע חירום מחייב ניתוק מקורות הזינה והפעלת תאורת חירום בהתאם לתקן. בכל מקרה יש להביא בודק לאישור השינויים.

|