אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל ניסיון רב בפרוייקטים בתחום החשמל, מסחרי ופרטי
באיזור מסויים בבית כל המכשירים הפסיקו לפעול,מה שמשונה זה שכל המפסקים בלוח חשמל למעלה ובבדיקה עם טסטר בשקעים באותו איזור יש מתח. מה יכולה להיות הסיבה?
...באסטר ושנית רק חשמלאי מוסמך יכול לבדוק מה הסיבה. תנסה רק דבר אחד ,ללחוץ על מפסק הפחת ולבדוק עם קופץ החשמל. האם יש לך 3 פאזות או אחת?
הבעיה נפתרה אכן היה קצר באפס באחת הקופסאות בדרך.
...עם טסטר ,לא תדע אם יש אפס. בכל אופן ,מקווה שעזרתי , יום מוצלח.

|
אנחנו עובדים עם חשמלאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר
|
|