תודה, כן יודעת שתאורת חירום בהפעלה התקנית שלה צריכה להדלק 0.5 שניות מרגע הניתוק החשמל.
במקרה של הלקוח הספציפי, יש חובת המתנה של 3 דקות! 
אם אין אפשרות להערך לאפשרות הזו. אצטרך למצוא פתרון אחר. 
11/07/2021 10:37
תאורת חירום     ו    Lea Lea    

שלום לכם, 
לטובת צרכי לקוח, נדרשת השהייה של 3 דקות בהדלקת תאורת חירום במקום וכן גופי תאורת "יציאה"  (גופי תאורה דו תכליתי כדרישת הכבאות). 
שאלתי האם אפשר? הן לתאורת חירום של כלל החלל וכן תאורת "יציאה". 

12/07/2021 20:00
שלום     ו    שלמה שלמה    

לפי התקן  תאורת החירום אמורה לפעול בתוך חצי שניה מעת נפילת אספקת חשמל

12/07/2021 22:02
תאורת חירום     ו    לאה לאה    
« הודעה נוכחית

תודה, כן יודעת שתאורת חירום בהפעלה התקנית שלה צריכה להדלק 0.5 שניות מרגע הניתוק החשמל.
במקרה של הלקוח הספציפי, יש חובת המתנה של 3 דקות! 
אם אין אפשרות להערך לאפשרות הזו. אצטרך למצוא פתרון אחר. 

13/07/2021 06:36
במידה     ו    שלמה שלמה    

ומדובר בעניין תהליכי שחייב להתבצע בחושך למשל, והפעלת תאורת חירום תפגע בתהליך, ניתן לחבר ups. חיבור המתקן ל ups עם התראה תאפשר ללקוח להתארגן בהתאם.

13/07/2021 06:59
בנוסף     ו    שלמה שלמה    

יש להתייחס לכל עניין בנפרד. חיבור המערכת ל UPS מותנה במקרה של הפסקה באספקת החשמל על מנת לאפשר ללקוח להתארגן בהתאם! אך ניתוק הזינה כתוצאה למשל מאירוע חירום דוגמה:  סגירת מגעים של 2 גלאים בטור  כלומר, אירוע חירום  מחייב ניתוק מקורות הזינה והפעלת תאורת חירום בהתאם לתקן. בכל מקרה יש להביא בודק לאישור השינויים.

קהילת חשמלאים - בואו הצטרפו
Copyright © 2021 electrician.co.il כל הזכויות שמורות
אתר חשמלאים מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום החשמל
מחפשים חשמלאי מקצועי ואמין? כל אחד ברשימה עומד לרשותכם
אנחנו עובדים עם חשמלאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!