מתכנן להתקין גקוזי ואטמור
דרישות גקוזי : 3X2.5 חד פאזי 16A
דרישות אטמור : דו פאזי כבל 4 קוואדראד 2 פאזות - מפסק 2X20
השאלה היא האם אפשר להשתמש בכבל 4X5
4 קוואדראד תלת פאזי - שני פאזות לחבר לאטמור
פאזה שניה לגקוזי
אפס משותף לגקוזי ולאטמור ?
(מרחק מלוח חשמל כ 15 מטר)
תודה
|
שלום לך ,ראשית הרעיון שלך של כבל משותף ,אסור בהחלט ושנית ,לא ממליץ להשתמש באטמור. עדיף דוד 60 ליטר. יש סכנה גדולה באטמור. בהצלחה ,
ללא מטרה לפגוע חלילה, שאלת את השאלה בפורום אחר ועניתי לך שאסור תוך ציטוט תקנה 14 למעגלים סופיים. הסברתי לך שזה אפשרי במידה ואתה מזין בכבל הבא מהלוח 5X4 ממ"ר לוחון קטן (לא בחדר אמבטיה אלא מחוץ) ומלוחון זה מתפצל בסרגל אפסים ומתקין מא"זים למעגלים. ענית לי את התשובה האחרונה ופשוט העתקת את התשוב לאתר זה , שאין קשר לתשובתו של אשר שטרן שבכבודו ובעצמו ענה לך שאסורה התקנה שאתה מציע. אז ראשית תעשה כרצונך ובהצלחה, שנית דרך ארץ קדמה... מכובד יותר שמנהל האתר עונה אפשר לשאול אותו שוב ולא סוג של לבטל את דבריו.
התקנה אומרת : "מעגל סופי תלת-מופעי, לא יזין יותר ממכשיר תלת מופעי אחד"
מה שאני רוצה לחבר זה חיבור דו מופעי (האטמור) וחד מופעי (הג'קוזי)
לפי המפרט הבא :
הגקוזי דורש 1500W ( פאזה אחת 16A) - דורש כבל 2.5 קוואדרט
האטמור 7700W חצי אוטומט 2X20 (שתי פאזות) - דורש כבל 4 קוואדרט
==================================
התוכנית :סה"כ 3 פאזות לשני מכשירים - בעזרת כבל 4X5
אפס ואדמה משותף לשני המכשירים.
מרחק מהלוח 15-20 מטר.
בלוח הראשי : חצי אוטומט 3X20
מפסק פאקט לכל אחד מהצרכנים. (לא נראה לי שאבנה לוח חשמל קטן לאפסים)
. (א) במיתקנים שבמבני ציבור, בניני משרדים, בתי קולנוע, אולמות תעשיה ואולמות תיאטרון, מותר להזין מכשירים חד-מופעיים ומנורות ממעגל סופי תלת-מופעי, ובלבד שבמעגל סופי כזה יותקן מפסק תלת-מופעי בלוח הזן. המחוקק אפשר להזין צרכנים נפרדים ממעגל סופי תלת מופעי עבור מתקני תעשייה וכדומה ממחשבה שקיים צוות אחזקה ונוכחות חשמלאי. לעומתו במתקן דירתי החליט המחוקק שאסור להזין צרכנים שונים חד פאזיים, דו פאזיים ממעגל סופי תלת מופעי.
לקיחת כבל או 5 מוליכים בתוך צינור והזנתם ב שלוש פאזות, אפס והארקה הינו מעגל תלת מופעי. לכן גם אסור לפצל בלוח למא"ז דו- קוטבי ומא"ז חד קוטבי להזין מפאזות שונות ולהתפצל לצרכנים שונים במתקן דירתי (ובטוח שאסור להשתמש באותו מוליך אפס ומוליך הארקה)
שלום לך , כל צרכן ,כגון ג'קוזי ,חייב בהזנה נפרדת ,עם נקודת אפס נפרדת! אטמור ,חייב הזנה בחתך מתאים להספק הנקוב ,עם אפס והארקה נפרדים. אם אתה רוצה להתקין לוח מחוץ לאמבטיה ,בהתאם לחוק החשמל ,הכל בסדר ,רק תזכור שחתך ההזנה ללוח חייב בדרגה גבוהה יותר ,בחתך המוליכים ,מחתך המוליך המזין את הצרכן הגדול ביותר. בהצלחה ,