תגובה
02/02/2021 13:28 שלום לך , כל צרכן ,כגון ג'קוזי ,חייב בהזנה נפרדת ,עם נקודת אפס נפרדת! אטמור
מצאתי בפנים 1.5 ממ
22/03/2021 13:29 לא מבין למה נמחקה התגובת המשך? במפצל NK4 (עם תו תקן) שקניתי החוטים בפנים 1.
ארון חשמל
01/04/2021 09:30 מונה משני (שלי בלבד) בארון חשמל בדירה מפוצלת החל להבהב מירוק קבוע לאדום ירו
למה מיועד האפס?...לקו כוח או לשירות ..
30/09/2020 12:27 שלום לך , בחשמל אין קיצורי דרך. ראשית ,תעבוד עם עוזר ומקווה שלך יש רישיון ח
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר שטרן חשמלאי מוסמך

אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל ניסיון רב בפרוייקטים בתחום החשמל, מסחרי ופרטי

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
שלום לך ,האם בדקת את בידוד כל קווי ההזנה בלוח? במידה וכן בדקת ובנוסף בדקת את האפשרות של נזילה מגוף החימום על מוליכי החשמל ואין ממצאים ובהנחה שאתה חשמלאי מוסמך ,בעל רישיון בתוקף ,הייתי בודק בן כמה חודשים ,גוף החימום. אם מעל שנתיים ,הייתי מפרק את הפלנש ומחליף את הציוד. בהצלחה ,
11/01/2021 19:23
פחת     ו    יורם יורם    

לוח חשמל תלת פזי. קיים פחת תלת פזי . התופעה: 1. ברגע הדלקת דוד החשמל הפחת קופץ.2. במקרה אחר , הדלקת הדוד לא מקפיצה את הפחת  והדוד יכול לעבוד מספר שעות מבלי שהפחת קופץ.  החיבורים של התרמוסטט ושל גוף החימןם יבשים ונקיים. בדיקת מגר של גוף החימום, של התרמוסטט ושל קו החשמל מהלוח לדוד , תקין, אין זליגה. ממסר הפחת הוחלף בחדש. עדין נשאראה הבעיה. המגר של 1000 וולט ,תקין. . . היכן הבעיה????? 

12/01/2021 07:23
« הודעה נוכחית

שלום לך ,האם בדקת את בידוד כל קווי ההזנה בלוח? במידה וכן בדקת ובנוסף בדקת את האפשרות של נזילה מגוף החימום על מוליכי החשמל ואין ממצאים ובהנחה שאתה חשמלאי מוסמך ,בעל רישיון בתוקף ,הייתי בודק בן כמה חודשים ,גוף החימום. אם מעל שנתיים ,הייתי מפרק את הפלנש ומחליף את הציוד. בהצלחה ,

15/01/2021 18:35
פחת לדוד     ו    יורם יורם    

בעזרת המגר נבדקו כל המוליכים במבנה, כולל המעגל לדוד. כולל התרמוסטט וגוף החימום. הכל מראה תקין. החלפתי מגר לוודא שהמכשיר שחי תקין. המכשיר תקין. הפרדתי את המעגל של הדוד מהפחת הקיים והרכבתי פחת חד פזי נפרד , רק למעגל של הדוד. כולל מאמ"ת. ומה קרה?  הפחת לא קפץ. אבל..... לאחר כיממה הוא הגיב וקפץ. לבסוף החלפתי את הפלנצ" . והכל סבבה? לא! חסר לי הסבר מקצועי , איך זה יתכן? 

קהילת חשמלאים - בואו הצטרפו
Copyright © 2021 electrician.co.il כל הזכויות שמורות