אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל ניסיון רב בפרוייקטים בתחום החשמל, מסחרי ופרטי
נתקלתי בבעיה שבה הפיוז של חברת חשמל נשרף לפני שהמא״ז הראשי בתוך הבית קופץ! חשבתי שהמא״ז הראשי לא תקין והחלפתי אותו וזה לא פתר את הבעיה! פיוז חברת חשמל 35A בתוך הבית הראשי 25A
...אין סיבה שישרף הנתיך של חח"י ,אלא אם עבר בו זרם גבוה מגודלו ,או שהוא פגום וזה קורה הרבה. שים אמפרמטר בעומס נומינלי ותראה כמה זרם זורם ותלמד את הבעיה. בהצלחה ,
שמתי מא״ז 25 אמפר חדש של ABB כראשי ובחוץ הנתיך של חברת חשמל 35A