אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל ניסיון רב בפרוייקטים בתחום החשמל, מסחרי ופרטי
שלום,
אנחנו בתהליכי שיפוץ בדירה קיימת בבניין שעובר תמ"א 38.
פרויקט התמ"א הוסיף ממ"ד ומרפסת לדירה.
במרפסת קיימים תריסים חשמליים.
לאור שינוי מתווה החשמל בדירה, החשמלאי שלי טוען כי המתג של התריסים אינו עובר בתקן של ביקורת חברת החשמל וכי מוכרח להיות מתג נוסף אשר מתפקד בתור מפסק.
בכל בית שביקרתי בו וראיתי תריסים חשמליים מעולם לא נתקלתי בדרישה הזו או במפסק מסוג זה.
האם העניין נכון ? עבור כל תריס חשמלי מוכרחים להוסיף מפסק ע"פ תקן חברת החשמל ?
תודה רבה.
שלום לך , חוק החשמל ,דורש ניתוק ,עם מפסק דו קוטבי מואר ,לכל צרכן בו יש מנוע חשמלי ,אשר מנתק את הפאזה ואת האפס. יש דרישה נוספת ,של מהדקים נישלפים תקניים ,שמותקנים בקופסת חיבור ,בקרבת התריס ,או בתוך ארגז התריס. בהצלחה ,
אנחנו עובדים עם חשמלאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר
|
|
שם מלא: | |
טלפון: | |
אימייל: | |
יישוב: | |
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד! | |
|