electrician.co.il
כניסה למנהלים

פורום חשמלאים

מנהלי הפורום:
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל..
הודעות רלוונטיות מהפורום:
תחכה מספר ימים ,עד שיחזור לפעילות מלאה...
07/05/2020 12:45 ...להגיע לראשון ,אין לי בעיה ,אך לא במחיר כזה. זה ישתק לי יום עבודה. אם תרצ
גופי תאורה עם מפסק כפול
03/06/2020 12:31 בדירה ישנה של אמי יש במספר חדרים שני מפסקים לאותן גוף תאורה - למשל פתיחת אח
כיוון
14/07/2020 10:37 היי. אשמח אם תכוון אותי לעמוד בספר כי אני לא מוצא את הפירוט, רק את החוק הכל
חיבור מנורה אי
06/03/2020 11:28 שלום לכולם קניתי מנורה נופלת לאי, צבעי החוטים שיוצאים מהמנורה הינם ירוק,
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר שטרן חשמלאי מוסמך

אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל ניסיון רב בפרוייקטים בתחום החשמל, מסחרי ופרטי

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
שלום לך , אני חושש שמה שאתה מרגיש החשמל סטטי ,הוא "בידוד לקוי" ,של אחד הסלילים של המנוע. הייתי משתמש במכשיר של חברה כמו "מגר" ,הבודק טיב בידוד במגה אום. כמובן ,עליך לנתק את חיבור הכוכב אם קיים ,לפני ביצוע הבדיקה ולבדוק כל סליל בנפרד מול האדמה. הייתי בודק בספר המכונה ,מה טיב הבידוד התקין של הסלילים ומשווה. בהצלחה ,
02/10/2019 19:51

יש לי מנוע חשמלי 200kw תלת פאזי הזנה של 400vac שעובד עם משנה תדר. האם יש מצב שהוא מוציא חשמל סטטי לציר של המפוח?איך אפשר לבדוק את זה ועם מה? תודה

03/10/2019 12:29
« הודעה נוכחית

שלום לך , אני חושש שמה שאתה מרגיש החשמל סטטי ,הוא "בידוד לקוי" ,של אחד הסלילים של המנוע. הייתי משתמש במכשיר של חברה כמו "מגר" ,הבודק טיב בידוד במגה אום. כמובן ,עליך לנתק את חיבור הכוכב אם קיים ,לפני ביצוע הבדיקה ולבדוק כל סליל בנפרד מול האדמה. הייתי בודק בספר המכונה ,מה טיב הבידוד התקין של הסלילים ומשווה. בהצלחה ,

קהילת חשמלאים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 electrician.co.il כל הזכויות שמורות
אתר חשמלאים מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום החשמל
מחפשים חשמלאי מקצועי ואמין? כל אחד ברשימה עומד לרשותכם
אנחנו עובדים עם חשמלאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר