חיבור שקעי חשמל במקביל
06/06/2020 21:12 שלום רב ,האם אפשר לחבר שקע חשמלי חד פאזי במקביל לאחת מפאזות של שקע  שקע תלת
הארקה
20/02/2020 15:02 החלפנו צנרת חיצונית לדירה לצנרת פלסטיק. האם מכל דירה בבנין צריך לעשות הארקה
כיריים חשמליות - שקע חד פאזי
18/06/2020 18:55 היי נכנסתי לדירה בבניין חדש. אני יודע שבארון חשמל שלי יש מפסק תלת פאזי, אב
בלוח ,יש מוליך ראשי היוצא מהפחת ומוליך מכל קופסת חיבור ומכל קו כוח.
01/11/2019 07:46 ולכן ,תקבל אינדיקציה לגבי איזור מסויים ולאחר שתפרק את האפסים בקופסה ,תמוקד
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר שטרן חשמלאי מוסמך

אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל ניסיון רב בפרוייקטים בתחום החשמל, מסחרי ופרטי

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
יש שביל באורך של 60 מטר מארון חשמל. מואר על ידי שעון שבת ומפסק מחלף בכל צד של השביל.
האור הפסיק לדלוק ומצאתי שבקצה השביל בקופסא שבה השעון שבת והקונטקטור דו פול כל הקופסא מלאה בפיח על כל הגידים הציוד החשמלי לא נשרף כמעט.
עובי גיד 1.5 מ"מ.
חישבתי זרם קצר מינימום ויצא לי פחות מ5 שניות שזה בסדר.
מהירות זמן תגובה יצא לי היחס 8- (חילוק בין קצר מינימלי לזרם נקוב).
זה לא מספיק טוב לניתק ונפילת ההגנה.
השאלה מה עלי לעשות כדי שהמעגל יהיה בטוח גם מפני חשמול וגם בפני זרם יתר.
22/05/2019 22:20
« הודעה נוכחית

יש שביל באורך של 60 מטר מארון חשמל. מואר על ידי שעון שבת ומפסק מחלף בכל צד של השביל.
האור הפסיק לדלוק ומצאתי שבקצה השביל בקופסא שבה השעון שבת והקונטקטור דו פול כל הקופסא מלאה בפיח על כל הגידים הציוד החשמלי לא נשרף כמעט.
עובי גיד 1.5 מ"מ.
חישבתי זרם קצר מינימום ויצא לי פחות מ5 שניות שזה בסדר.
מהירות זמן תגובה יצא לי היחס 8- (חילוק בין קצר מינימלי לזרם נקוב).
זה לא מספיק טוב לניתק ונפילת ההגנה.
השאלה מה עלי לעשות כדי שהמעגל יהיה בטוח גם מפני חשמול וגם בפני זרם יתר.

23/05/2019 11:05

שלום לך , נראה לי כי התקלה נבעה ממגעים רופפים ולא מעומס. ע"מ לטפל בהגנה מפני חישמול ,תדאג שכל גופי התאורה יחוברו למוליך הארקה ובנוסף להזמין חשמלאי שיבדוק LT. לגבי זרם יתר ,אם המערכת היא תלת פאזית ,צריך לבצע איזון פאזות ואם מערכת חד פאזית ,אז יש צורך בהגדלת חיבור. בהצלחה ,

קהילת חשמלאים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 electrician.co.il כל הזכויות שמורות
אתר חשמלאים מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום החשמל
מחפשים חשמלאי מקצועי ואמין? כל אחד ברשימה עומד לרשותכם
אנחנו עובדים עם חשמלאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!