שלום לך , הבדיקה הנכונה ביותר היא ,בדיקה בעומס. לפעמים יש ירידה ביכולת של המאמ"ת ,לעמוד ביעוד שלו ,כתוצאה משימוש יתר ומ"נפילות" מרובות. תתאר לך מקרה שחוזר על עצמו ,התקנת מאמ"ת של 20×1 A ,על מספר גדול של צרכנים ,עקב נפילות של מאמ"ת קודם שהיה קטן יותר. המאמ"ת הקודם נפל מספר רב של פעמים ויכולתו ירדה. שוב ,בדיקה בעומס נומינלי. בהצלחה ,

02/10/2018 18:55
מחדד את השאלה ...     ו    דוד דוד    

יש לי חשד יותר מסביר שאחד או כמה. מאמתים לא תקינים המעגלים נבדקו מתח זרם וזליגה באוממגר. האם ישנה בדיקה שמצביעה על רגישות יתר של המאמת?? אומגר 500-1000 וולט למשל. האם יתן אידיקציה?