electrician.co.il
כניסה למנהלים

פורום חשמלאים

מנהלי הפורום:
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל..
הודעות רלוונטיות מהפורום:
החייאת נקודת חשמל מתה
30/06/2020 17:25 היי, בדירה שאני גר בה יש נקודת חשמל שלא מגיע אליה חשמל. גם בצינור הפלסטיק ה
צרכן כוכב
08/07/2020 23:31 הזרם שקבלת הוא הזרם שיוצא מכל פאזה ברשת. אם הצרכן מחובר בכוכב הזרם לפאזה בצ
אל מי אני צריך לפנות?
07/05/2020 12:17 תודה על המענה, האלימות היא מילולית, למשטרה אין עניין. כיצד אני יכול להכריח
קפיצת ממסר פחת סיסטמטית...
06/10/2020 18:00 שלום לך , כאשר יש עיקביות בקפיצות ,נוהגים לבדוק: 1. נזילה בדוד הבוילר. 2. מ
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

אשר שטרן חשמלאי מוסמך
אשר שטרן חשמלאי מוסמך

אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל ניסיון רב בפרוייקטים בתחום החשמל, מסחרי ופרטי

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
יש לי חשד יותר מסביר שאחד או כמה. מאמתים לא תקינים המעגלים נבדקו מתח זרם וזליגה באוממגר. האם ישנה בדיקה שמצביעה על רגישות יתר של המאמת?? אומגר 500-1000 וולט למשל. האם יתן אידיקציה?
02/10/2018 17:00

שלום לך , הבדיקה הנכונה ביותר היא ,בדיקה בעומס. לפעמים יש ירידה ביכולת של המאמ"ת ,לעמוד ביעוד שלו ,כתוצאה משימוש יתר ומ"נפילות" מרובות. תתאר לך מקרה שחוזר על עצמו ,התקנת מאמ"ת של 20×1 A ,על מספר גדול של צרכנים ,עקב נפילות של מאמ"ת קודם שהיה קטן יותר. המאמ"ת הקודם נפל מספר רב של פעמים ויכולתו ירדה. שוב ,בדיקה בעומס נומינלי. בהצלחה ,

02/10/2018 18:55
מחדד את השאלה ...     ו    דוד דוד    
« הודעה נוכחית

יש לי חשד יותר מסביר שאחד או כמה. מאמתים לא תקינים המעגלים נבדקו מתח זרם וזליגה באוממגר. האם ישנה בדיקה שמצביעה על רגישות יתר של המאמת?? אומגר 500-1000 וולט למשל. האם יתן אידיקציה?

קהילת חשמלאים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 electrician.co.il כל הזכויות שמורות
אתר חשמלאים מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום החשמל
מחפשים חשמלאי מקצועי ואמין? כל אחד ברשימה עומד לרשותכם
אנחנו עובדים עם חשמלאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!