איני חשמלאי.
שותף לפרוייקט, ורציתי לשמוע ממקור מוסמך מענה לבעיה.
תודה.
הועלתה טענה שבמרחק כזה ייתכן מפל מתח.
מתשובתך אני מבין שצריך לפרוס כבל עבה יותר מהרגיל (בתלת פאזי).
26/09/2018 12:36

שלום,
האם ניתן לפרוס מאריך תלת-פאזי למרחק של כ 150-200מ' ?
3*25A
כאשר העומס המרבי בפאזה1, מקס. 9A.
בפאזה2  מקס. 12A
בפאזה3 פחות מ 5A
תודה

26/09/2018 12:43
תודה קרמר     ו    מיקי מיקי    
« הודעה נוכחית

איני חשמלאי.
שותף לפרוייקט, ורציתי לשמוע ממקור מוסמך מענה לבעיה.
תודה.
הועלתה טענה שבמרחק כזה ייתכן מפל מתח.
מתשובתך אני מבין שצריך לפרוס כבל עבה יותר מהרגיל (בתלת פאזי).

27/09/2018 19:34

שלום רב , בהחלט יהיה מפל מתח במרחק של 150 מטר ,אך יש דבר נוסף שצריך להילקח בחשבון והוא איזור השוואת הפוטנציילים. במידה והכבל עובר את גבול איזור השוואת הפוטנציילים יש סכנת התחשמלות ויש צורך בהארקה מקומית. אנא הזמן איש מקצוע בעל רישיון ליעץ בשטח. תוכל לפנות אלי בפרטי. בהצלחה ,

קהילת חשמלאים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 electrician.co.il כל הזכויות שמורות
אתר חשמלאים מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום החשמל
מחפשים חשמלאי מקצועי ואמין? כל אחד ברשימה עומד לרשותכם
אנחנו עובדים עם חשמלאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!