שלום ,
עשיתי בדיקת בידוד בין הארקה לאפס במתקן ישן כהכנה לביקורת .
תוצאות לאחר ניקיון : 0.7 MO , תקין 
שמתי לב שכשאני עושה בדיקה בבוקר מוקדם 7 לערך , אני מקבל תוצאה של 0.1 .
את התקלה אפשר למצוא , אך אני תוהה אם זה משהוא מוכר או יש הגיון כלשהוא מאחורי זה ? אולי הפרשי טמפרטורות או לחות וכדומה .
תודה
רועי

05/07/2018 16:53
בדיקת בידוד     ו    רועי רועי    
« הודעה נוכחית

שלום ,
עשיתי בדיקת בידוד בין הארקה לאפס במתקן ישן כהכנה לביקורת .
תוצאות לאחר ניקיון : 0.7 MO , תקין 
שמתי לב שכשאני עושה בדיקה בבוקר מוקדם 7 לערך , אני מקבל תוצאה של 0.1 .
את התקלה אפשר למצוא , אך אני תוהה אם זה משהוא מוכר או יש הגיון כלשהוא מאחורי זה ? אולי הפרשי טמפרטורות או לחות וכדומה .
תודה
רועי

05/07/2018 18:04

שלום לך , כפי שאמרת ,בדיקת טיב בידוד בבית ישן מצריכה תוצאת התנגדות מינימלית ,של 0.25 מגה אום. אם קיבלת 0.7 מגה אום ובשעה אחרת 0.1 ,הייתי מניח שמכשיר מסויים כמו דוד חשמלי או כמו מזגן נמצא בשעה זו בחיבור למערכת החשמל ,אולי דרך שעון שבת בשעה זו ,כשאתה מנתק את הפחת עדיין יש חיבור לאותו מכשיר ,שבידודו לא תקין ולכן הבדיקה היא לא תקינה. חבר את כל המכשירים אחד אחד ובצע בדיקה וכך תמצא את המכשיר הבעייתי. בהצלחה ,

קהילת חשמלאים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 electrician.co.il כל הזכויות שמורות
אתר חשמלאים מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום החשמל
מחפשים חשמלאי מקצועי ואמין? כל אחד ברשימה עומד לרשותכם
אנחנו עובדים עם חשמלאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!