אשר חשמלאי מוסמך למעלה מ20 שנה בעל ניסיון רב בפרוייקטים בתחום החשמל, מסחרי ופרטי
שלום, יש לי בעיה שמלווה אותי מספר שנים- יש לי חדר עם טלוויזיה ומסכי מחשב, מזגן ומאוורר תקרה. לפעמים, (בערך פעמיים בחודש), כשאני מפעיל את המזגן או את מאוורר התקרה, זה גורם להפרעה/ניתוק בטלוויזיה או במסכי המחשב.
מאחר והבעיה הזו נמשכת מספר שנים, רוב הציוד הוחלף. (מסכים חדשים, טלוויזיה חדשה, מאוורר תקרה חדש)
לאורך השנים נעשו כאן לא מעט עבודות חשמל, שלא השפיעו על התקלה. למשל, בהתחלה היה רק קו אחד לחדר עבור כל הצרכנים, הקו הזה הוחלף לחדש, ונוסף קו חדש ונעשתה הפרדה בין המזגן והמאוורר לשאר הצרכנים. הוחלפו כל אביזרי החשמל בחדר, ואפילו הוחלף ארון החשמל כשנבנה ארון תקשרות.
האם זה סביר לצפות מחשמלאי לאתר את מקור הבעיה אם היא לא מתרחשת כשהוא מבצע את הבדיקה?
שלום לך ,תבדוק את הקבל במדחס. יתכן גורם לנפילות מתח. בהצלחה ,
אני מניח שצריך טכנאי מזגנים בשביל בדיקה שכזו- האם יש טעם לבצע את הבדיקה אם הבעיה מתרחשת בעת הפעלת מאוורר התקרה, גם כשהמזגן מנותק מהחשמל?
(מאוורר התקרה הוחלף פעמיים במשך השנים)
שלום חברים כבלים לתאורת גינה, מתח נמוך מאוד, האם הם צריכים להיות מוטמנים באדמה, במידה ולא, האם הם צריכים להיות מוגנים בצנרת?
שלום לך , במידה ואתה פורש צנרת מריכף ,יש לטמון באדמה 60 ס"מ. במידה ורק כבלים n2xy ,יש להטמינם באדמה כ 80 ס"מ על מצע חול ועליהם שוב מצע חול וסימון. נראה לי שצנרת עדיפה לפי שיטת התקנה זו. בהצלחה ,
שלום האם מזגן 2.5 כ"ס מחוייב בשקע כוח 16 אמפר? בעקרון אני יודע שכך עושים אבל לפי החישוב לא ברור לי למה. כי לפי החישוב הזרם אמור להיות 8 אמפר בהתחשב שכול כ"ס הוא 736 וואט. אשמח לתשובה ברורה תודה
שלום. מכונת כביסה חדשה שמחברים את השקע לתקע החשמל קופץ מידי פעם בדיוק שמחברים את התקע לשקע. לפעמים זה קורה על החיבור הראשון ולפעמים לא קורה בכלל. המכונה עובדת רגיל ולא מקפיצה את החשמל. שמוציאים את התקע ומחזירים ארבע חמש פעמים החשמל קופץ. ולפעמים קופץ על החיבור הראשון. למה זה קורה? השקע הוחלף לחדש ותקין לא פתר את הבעיה. התקע גם תקין אז איפה הבעיה? אשמח לכיוון תודה רבה.
...תזמין טכנאי מכונות כביסה. בהצלחה ,
אני יוצא לגמלאות אני קבלן חשמל ונותרו לי כל מיני חומרי חשמל נורות גופי תאורה חומרי חשמל וכלי עבודה משומשים מסירה במחירי רצפה והרבה הפתעות בחינם
קיבלנו היום הצעת מחיר להארקה בדירה ישנה על סכום מופקע של 1500 שקל. שילמנו 300 שקל על הבדיקה שלקחה בדיוק 3 דקות ונפרדו דרכנו. האם יש מחירון רישמי? היכן אפשר להתלונן על חשמלאי שסוחט אשה בת 84?
שלום לך , ראשית כל הכבוד על הדאגה. אני יכול לספר לך ,על המחיר שאני גובה. אם מזמינים אותי לבדיקה ,בעירי ,אני גובה על הבדיקה ,250 לפני מעמ ואם אין הארקה ומקבלים את הצעתי ,אני מחזיר את סכום הבדיקה. בד"כ ,אני גובה על הארקת יסוד ,1250 לפני מעמ. בהצלחה ,
לפי מה החלטת שהמחיר מופקע?! מחיר הארקה נע בין 1000-2000 לפי הממצאים בשטח ויכולים לעלות אף יותר. 300 שח לבדיקת הארקה זהו מחיר סביר בהחלט. את לא משלמת על 3 דק', את משלמת על כל השנים וההשקעה והניסיון שאותו חשמלאי צבר. ובמקום לפצוח במילים כמו "מופקע". ו"סוחט" כדאי קודם שתבררי מה העלויות. להבא כדי לשאול את החשמלאי מה עלות ביקור או בדיקה בכדי שלא תרגישי מרומה או נסחטת.
אני סטודנט איזה מחשב נייד יתאים לתוכנת האוטוקד?
תיאורך ,מכוון למגע רופף או נתק חלקי במוליך המוביל לשקע המזגן או נזק למאמ"ת המזין אותו. בהצלחה ,
רציתי לדעת האם האם זה מסוכן חוטי חשמל ישנים כי יש לי דירה ישנה וכל חוטי חשמל החליפו בדירה חוץ מהחוטים שנמצאים בדוד חשמל ורציתי לדעת האם זה מסוכן וחייבים להחליף או לא
... הבידוד שלהם ולפי התאמת החתך שלהם ,לצרכן. דוד חשמלי צריך מוליכים 2.5*3 ממ"ר טיב הבידוד מעל 0.25 מגה אום. אלה בדיקות שצריך לעשות חשמלאי עם רישיון בתוקף. בהצלחה ,
שלום. בדירה שלי אתמול בבדיקה התגלה שמתח בין פזה לאפס 230 וולט ובין פזה לארקה 120 וולט גם בשקעים וגם בלוח חשמל. בניין ישן שעל 35 שנה. למה זנ ככה? מה עליי לעשות?
...סביר להניח כי ההארקה אינה תקינה. יש להזמין חשמלאי מוסמך בעל רישיון בתוקף ,שיבצע בדיקת lT. בהצלחה ,
שלום,רב כמובן שחייב הארקה בכל מכשיר חשמלי.
לצורך בדיקת הארקה יש מכשיר שנקרא לופ טסטר, לי יש של חברת sonel הוא בעל תקע ישראלי לבדיקה ללא הקפצת הפחת ובכל תוצאות מצוינות!
למאמרים נוספים בנושא החשמל והארקות אפשר לבקר באתר שלי בכתובת:
https://simchon-electricity.co.il
התקנתי אטמור 7.5קילוואט. יש לו שלוש דרגות חימום, מישהו יודע מה הצריכה בכל דרגה? לא הגיוני שבדרגה החלשה הצריכה מקסימלית כמו בגבוהה אני מניח.
איך מחליפים נורות במאוורר תקרה 42 westinghouse hlloy בהוראות של החברה מופיע איך להתקין שנעשה ע"י מתקין החברה לא הצלחתי להבין היכן ואיך לוחצים ומסובבים שמא לא ישבר משהו .
מונה משני (שלי בלבד) בארון חשמל בדירה מפוצלת החל להבהב מירוק קבוע לאדום ירוק. מה המשמעות
לאחר שנשרפה נורה ויצא ריח רע, לא נדלקו גם הנורות האחרות בגוף התאורה. רכשתי גוף תאורה חדש וגם הוא לא עובד. לפני ההתקנה בדקתי עם טסטר שיש מתח בחוט החום.
תזמין חשמלאי מוסמך ,שיבדוק את החיבור כראוי ויתקן את הדרוש תיקון.
...לרב שקע ,המתאים ל 16 אמפר. במוצרים שאני מכיר ,מחווטים ב 1.5 ממ"ר גמיש. ידוע כי מוליך גמיש ,מאפשר זרם של דרגה אחת יותר ,בשל היותו גמיש ובשל היותו קצר מאוד. אבל החוק הוא החוק. לגבי הכבל המזין צרכן ומחובר לרב שקע , כנ"ל ,אם הצרכן הוא עד 10 אמפר אז 1.5*3 ממ"ר ואם עד 16 אמפר אז 2.5*3 ממ"ר. בהצלחה ,
לא מבין למה נמחקה התגובת המשך?
במפצל NK4 (עם תו תקן) שקניתי החוטים בפנים 1.5 מ"מ השטח (קוטר 1.2 ממ) אז זה לא תיקני? או שיש הגדרה אחרת לחיבורים בתוך מפצלים או הגדרה לפי אורך החוט?
כתבתי לך מה מצויין בחוק החשמל ,כל שנותר הוא ,לבדוק האם מוטבע תו תקן על המוצר.
יש תו תקן ישראל במוצר NK4 שקניתי.
בדקתי היום גם מוצר דומה מאוד שהציעו לי של ניסקו ואותו דבר, מחוייט עם החוטים הדקים של 1.5 ממ שטח חתך וגם עליו יש תו תקן.
בעצם אסור למכור ללא תו תקן.
אולי כאשר חוטים קצרים מאוד אפשרי לפי החוק?
התנגדות סגולית של נחושת כפול אורך המוליך חלקי שטח החתך נותן התנגדות מוליך. מכן תגזור את שטח החתך ע"י שינוי נושא נוסחה. אבל חוק זה חוק זה חוק. בהצלחה ,
שתקנות החשמל מדברות על מוליכים מסוג נחושת בעלי בידוד 70 מעלות (PVC) כך: כאשר המוליך הינו בעל בידוד 70 מעלות, עבור שטח חתך 1.5 ממ"ר ההגנה המתאימה המקסימלית הינה 10 אמפר וכאשר שטח החתך 2.5 ממ"ר בידוד 70 מעלות ההגנה המקסימלית תהיה 16 אמפר. מאחר וכיום השימוש במוליכים בעלי בידוד 90 מעלות (XLPE) ומדובר באורך קצר ביותר. לכן ימצאו מפצלים כאלו עם תו תקן. מעבר לכך, אסור לשנות שום דבר במפצל מכיוון שכל שינוי אוטומטית פוסל את התו תקן.
זה אולי נותן הסבר על החיוט הדק שיש בפנים אבל באמת שאי אפשר לדעת מה סוג החוטים והבידוד שבפנים ולאיזה חום מתוכננים והאם זה תיקני.
יכולים להיות מיקרים שמקבלים אישור מכון התקנים ואחר כך מיצרים קצת שונה כדי להוזיל עלויות או מסיבות אחרות, הרי מכון התקנים לא בא לבדוק מידגמית את היצרן.
שיצרן מקבל תו תקן הוא מחויב לייצר בהתאם לסטנדרטים של המוצר שהוא הגיש. במידה והוא סוטה מסטנדרטים אלו הוא יישא בתוצאות. למשל לעיתים קונים כבלים או גלגל 100 מטר של מוליך במקומות זולים יותר שהיצרן שאינו מוכר ממש חוסך בחומר מבחינת שטח חתך מוליך ואתה מקבל מוליכים במקום 2.5 ממ"ר למשל עם שטח חתך 2.1 ממ"ר. לכן אם אתה קונה במקומות עם שם טוב כגון: חשמל ישיר, ארכה, ראש חשמל וכדומה לרוב תמצא מוליכים עם שטחי חתך נכונים כמו 2.5 ממ"ר! ולא 2.1 ממ"ר. כאשר אנשים מחפשים מהבזול וקונים בכמויות אם זה כבלים, מפצלים, מוליכים וכדומה במקומות מהבזול זה מה שמקבלים לעיתים קרובות.לכן קשה לי להאמין שיצרן מוכר נניח כמו ניסקו יגיד מפצל עם מוליכים פנימיים 2.5 ממ"ר, יקבל אישור מכון התקנים ויחליף את בפס ייצור למוליכים בעלי שטח חתך 1.5 ממ"ר
צר לי לומר, אבל המפצלים נקנו דווקא בארכה והם בטח עם תו תקן, אבל החיוט הפנימי הוא 1.5 ממ"ר שזה קוטר חוט של 1.2 מ"מ. בשביל זה אני מופתע מאוד... אחרי זה מתפלאים שיש שריפות
קוטר שטח חתך 1.5 ממ"ר הוא 1.38 מילימטר. אם בדקת ומצאת 1.2 במפצל מסוים עם תו תקן אז או שצריך לבצע את הבדיקה עם מיקרומטר מכויל מספר פעמים ובתנאים נכונים (ללא מעיכה של מוליך גמיש) או שאכן בצעת נכונה ויצא פאק בייצור. מוליכים המגשרים בפנים, האם הם גמישים עם בידוד? האם המפצל פסי צבירה שגידי הכבל הגמיש מולחמים אליו? או שהגישורים הינם מוליכים קשיחים ללא בידוד (בדגמים הישנים)?
נושא נוסף הוא שרבים מהאנשים שמשתמשים במפצלים לא מבינים שהמוצר עד 16 אמפר בטוטאל ולא כל שקע 16 אמפר ואין להם בעיה להעמיס קונווקטורים, תמי 4, קומקום חשמלי, טוסטרים ולעיתים קרובות בעבודה מקבילה (שלא לדבר על תנאי אחזקה גרועים בנוסף). ואסור לסמוך על המבטח בלוח במיוחד אם הוא C16 שבמצב טוב אמור להיות מחובר מעל שעה בזרם 1.3In (קצת מעל 19 אמפר) בלי לנתק. עקב כך נוצרת התחממות המוליכים ועיוות המסגרת פלסטיק. בטוח שמכון התקנים מבצע בדיקות העמסה או שולח למכון מורשה לפני הנפקת אישורים.
המגשרים הם חוטים קשיחים עם הבידוד צבעוני בין כל השקעים, אם בודקים במספר מקומות מדוייק יותר אז יש 1.3 (עם קליבר) אבל גם בראיה בעין רואים שהם דקים מהחוטים של ה 2.5 .
ברור שסה"כ הזרם של כל השקעים לא יהיה מעל 16 אבל אין מניעה מלחבר רק לאחד מהם צרכן של 16 בלי לחבר לאחרים והמפצל צריך לעמוד בזה וצורה בטיחותית, כיוון שכך לדעתי כל המגשרים צריכים להיות 2.5 לפי התקן או שיש תקן אחר לגישורים. הכבל המזין אותו אני מחבר כמובן שהוא 3X2.5 .
לא נתקלתי במפצל עם כבל בעל תקע יצוק וגידים 2.5 ממ"ר ובתוך המפצל מוליכים קשיחים 1.5 ממ"ר עם בידוד צבעוני (חום, כחול, ירוק/צהוב?) יתכן שיש אין לי מושג. רוב המפצלים שרכשתי מארכה או חשמל ישיר וגם שנתקלתי בשל ניסקו היו בעלי תקע יצוק עם כבל 3x1.5 ממ"ר בעלי תקן VDE (גרמני) מסוג HO5VV-F (כבל פנדל בשפת חשמלאים) שרוב היצרנים מאפשרים זרם מקסימלי של 16 אמפר ובשטחי חתך של 2.5 ממ"ר עד 25 אמפר. תקנות החשמל מתייחסות להתקנות מוליכים וכבלים בהתקנות קבועות בלבד!! ולכבלים גמישים אלו כפתילים להזנת צרכנים בלבד בין אם הצרכן נייח או מטלטל. ואוסרות שימוש בכבלים גמישים אלו להתקנות קבועות בתוך צנרת, תעלות וכדומה. (למעט אתרים ארעיים ושם מצוין סוג הכבל הגמיש) לכן, אני מניח שכל מקרה לגופו וכאשר מעביר יצרן מוצר למכון התקנים עם כבל כזה עם תקן VDE מחמיר ומכון התקנים מאשר. אין לו סיבה להעלות את שטח חתך הגידים ל 2.5 ממ"ר מחשש שצרכן ישראלי יעמיס חצי דירה על המפצל המסכן (כמו שרבים עושים). מעבר לכך אין לי מה להוסיף בעניין.
שלום וברכה אני מופיע באתר וברצוני לשנות את המספר טלפון המופיע במודעה. המספר הקיים הוא:0543141298 והמספר החדש הוא:0539219827
שלום. קניתי מנורת לד שמתאימה לארה"ב (מתח 110). האם זה מסוכן להתקין אותה בבית מנורה רגיל? אם כן, האם קיים מתאם שאפשר להבריג?
...צריך מתאם אלא משנה מתח ולא ידוע לי על מוצר כזה והוא אמור להיות מגושם מאוד. פשוט תחזיר אם אפשר ותרכוש נורה מתאימה ל 230v. בהצלחה ,
תודה על התשובה
גם אני יודע ש 16 אמפר צריך 2.5 , לא הייתי בטוח לגבי חיוט פנימי קצר. אבל הופתעתי שקניתי מפצל NK4 ובפנים מחוייט ביניהם עם קשיחים של 1.5 ויש תו תקן. נכון שסך הכל 16 מכל הארבע שקעים אז זה מתחלק ויכול להיות חוטים של 1.5 אבל אם מעמיסים בשקע אחד צרכן כבד של 16 זה נראה לא תקין ולא בסדר. אני שוקל האם להחליף את המפצלים ואז צריך בחנות לפרק ולמדוד או להחליף בעצמי החיוט.
או תחפש הטבעת תו תקן
שלום קיניתי מאמאזון בריטניה מוצר מנקה אבק חשמלי הבעיה שהתקע הוא תקע בריטי אני יכול להחליף את זה לתקע מהארץ ? הבעיה שאני לא יודע אם התקע עצמו הוא גם ממיר מתחים יש פה תמונה בבקשה שמישהו יעזור לי זה דחוף http://www.up2me.co.il/v.php?file=81992814.jpg
...דבר שרשום על הטיקט שלו ,אז כן אפשר להחליף. אם תשלחו תמונת הטיקט ,אוכל להגיב. בהצלחה ,
בעקרון המתח והתדר באירופה זהה לישראל כך שאם גם התקע סוג של ספק מתח הכניסה זהה ועומד על 230-240 וולט. מעבר לכך בבריטניה משמתמשים לרוב בתקעים מסוג G ויש מתאמים בארץ מתקע אנגלי לישראלי בסביבות ה 30 שקלים אם אני לא טועה.
...ישראלי ,מאשר לרכוש מתאם.אולי אפילו עדיף. בוקר טוב.
אפשרי. לעיתים יש נושא של אחריות. יתכן שזה מוצר זול ואין החזרים ויתכן שניתן להחזיר ולעיתים החלפת תקע מהווה סיבה להתנער מאחריות. אך זה עניין של הרוכש מול החברה. בוקר מצוין
שלום רב, הוחלף שעון לדוד על ידי חשמלאי מוסך. על השעון החדש ישנן שתי נורות-נורה אחת סטנדרית בעלת שני מצבים להדלקה/כיבוי ונורת ביקורת קטנה. נורת הביקורת דולקת כל הזמן,גם כאשר הדוד מכובה. אם זה תקין? תודה רבה.
שלום לך , הנורה ,אמורה לדלוק כאשר גוף החימום פועל. כאשר אינו פועל ,היא אמורה להיות כבויה. אם הנורה דולקת גם כשהדוד אינו פועל ,לדעתך ,הזמן את החשמלאי ,שיבדוק את עבודתו ואת תקינות האביזר. בהצלחה ,

|