07/07/2018 08:21
תאורת גן מהבהבת     ו    איתן איתן    

יש לי תאורת גן במורכבת משתי מנורות לד. משום מה פתאום לאחר מסםר שנים שהכל בסדר, עם הדלקת המפסק 2 הנורות מהבהבות במקום להשאר דלוקות. אשמח לש מוע מה יכולה להיות הסיבה והמלצות לטיפול...תודה רבה

05/07/2018 22:27
התייעצות     ו    רתם רתם    

היי לכולם אני מחפשת טכנאי קירור שהם גם חשמלאים מוסמכים לכמה אתרים בארץ ואני לא מצליחה למצוא. אנשים לא שולחים בפורטלים ולא מגיבים בקבוצות פייסבוק המקומיות. אפילו פרסמתי במכללה. אשמח אם יש לכם המלצות איך להגיע לאנשים שמחפשים עבודה בתחום. אולי יש קבוצות פייסבוק רלוונטיות יותר או קבוצות וואטצאפ או איזה פורום מקצועי?

05/07/2018 14:46
שקע לתנור     ו    אבישי אבישי    

בדירה שאני בונה, במטבח הקבלן הכין שקע לתנור, אך חסר שקע לכיריים (המדובר בכיריים גז בלבד!). האם מספיק שקע כפול במקום שקע התנור, או שאני חייב להפריד את השקעים?
תודה

05/07/2018 17:58

שלום לך , בהנחה ומגיע קו כוח ,16×1 אמפר ,בחתך 2.5 ממ"ר ,עבור התנור ,בהחלט אפשר לשים שקע כפול לשניהם. זאת למרות שתנור חשמלי מחייב שקע כוח נפרד ,צריכת הצתת הכיריים זניחה ולכן אפשר בהחלט. בהצלחה ,

05/07/2018 16:53
בדיקת בידוד     ו    רועי רועי    

שלום ,
עשיתי בדיקת בידוד בין הארקה לאפס במתקן ישן כהכנה לביקורת .
תוצאות לאחר ניקיון : 0.7 MO , תקין 
שמתי לב שכשאני עושה בדיקה בבוקר מוקדם 7 לערך , אני מקבל תוצאה של 0.1 .
את התקלה אפשר למצוא , אך אני תוהה אם זה משהוא מוכר או יש הגיון כלשהוא מאחורי זה ? אולי הפרשי טמפרטורות או לחות וכדומה .
תודה
רועי

05/07/2018 18:04

שלום לך , כפי שאמרת ,בדיקת טיב בידוד בבית ישן מצריכה תוצאת התנגדות מינימלית ,של 0.25 מגה אום. אם קיבלת 0.7 מגה אום ובשעה אחרת 0.1 ,הייתי מניח שמכשיר מסויים כמו דוד חשמלי או כמו מזגן נמצא בשעה זו בחיבור למערכת החשמל ,אולי דרך שעון שבת בשעה זו ,כשאתה מנתק את הפחת עדיין יש חיבור לאותו מכשיר ,שבידודו לא תקין ולכן הבדיקה היא לא תקינה. חבר את כל המכשירים אחד אחד ובצע בדיקה וכך תמצא את המכשיר הבעייתי. בהצלחה ,

01/07/2018 20:02
שקע לא עובד     ו    שלומי שלומי    

שלום אני מכניס מכונת גילוח (2 פינים) לשקע במקלחת והמכונה לא עובדת. בדקתי עם טסטר ויש זרם בחוט פאזה. בשקעים אחרים המכונה עובדת רגיל. במקלחת יש גם תנור שעובד. מה יכולה להיות הבעיה?

02/07/2018 20:09

שלום לך , לצערי איני יכול ליעץ לך בפיתרון בעיה חשמלית. עליך להזמין חשמלאי מוסמך שיטפל לך בשקע. זו לא בעיה רצינית וזה יכול להסתכם בעלות מחיר ביקור. בהצלחה ,

28/05/2018 17:57
אביזרי קצה     ו    בועז בועז    

אני משפץ בית בן 15 שנה שהותקנו בו אביזרים של גוויס עם קופסאות מרובעות.
רציתי לשאול נכון להיום מבחינה איכותית איזה אביזרי קצה מומלצים מבחינת איכות אמינות ועיצוב (למשל בטוציני ואחרים שאני לא מכיר) והאם הם מתאימים לקופסאות של גוויס. חשמלאי אחד אמר לי שיש תאימות.
מודה לתשובתכם.

28/06/2018 15:43

שלום לך , אני אוהב לעבוד עם אביזרי גוויס ,אך גם ביטוצ'ינו טובים ויקרים יותר. אפשר באותם קופסאות של גוויס להשתמש לביטוצ'ינו. בהצלחה ,

15/05/2018 17:05

שלום.
יש לי בבית בלדחין פלסטיק - זה מה שנתן הקבלן.
אני רוצה להחליף אותה בנברשת.
לפני שאני מזמינה חשמלאי רציתי לדעת אם התבריג במרכז הקופסה מתאים לחיבור וו תליה או שצריך לקדוח חור בתקרה ואליו לחבר וו תליה לנברשת ?

בברכה
דניאלה.

28/06/2018 15:40

שלום רב , מניסיוני ,אסור לתלות גוף תאורה על וו שמוברג על התבריג הפלסטי. תבריג זה מתחמם ומתייבש וסופו להישבר. יש צורך בקדיחה והכל יבוא על מקומו בשלום. בהצלחה ,

12/05/2018 11:44

שלום לכולם,אשמח לקבל עזרה,
לאחר השיפוץ הותקנו אצלי בלוח(חד פאזי) 2 מעגלים חדשים לתנור וכיריים.
מאז,התופעה היא שמכשירי חשמל אלו נכבים וקופצים המאמתים שלהם(לא ביחד),
נבדקו חיבורי השקע והחיבורים ללוח החשמל על פניו נראה תקין.
חשוב לציין שלכיריים יש מאמת 10C ולתנור 16C,אין צורך בתלת פאזי כי רק אלה הצרכנים הגדולים היחידים בבית ולהם מעגלים נפרדים.
אשמח לשמוע את דעתכם מה יכולה להיות הסיבה שמאמתים אלו קופצים ללא הפסקה ומדוע לכיריים הותקן 10C,תודה רבה.

28/06/2018 15:37

שלום לך , ראשית איני יודע אם חשמלאי בעל רשיון מתאים בתוקף ,ביצע את העבודה. נניח שכן ,מדוע הוא לא מטפל בתקלה?...הלא יש אחריות על העבודה. קפיצה של מאמ"ת ,משמעותה עומס מעבר לרשום עליו. דהיינו זרם גבוה יותר שגרם למאמ"ת לקפוץ. אינכם אמורים לנחש ,הזמינו את החשמלאי המבצע או כל חשמלאי בעל רשיון והבעיה תיפתר. בהצלחה ,

28/04/2018 14:19

היי,
 
קפץ לנו הפקק הראשי בארון חשמל ולא ברור לנו למה.
הרמנו את כולם חוץ מאחד שאם אנחנו מרימים אותו הוא מקפיץ את הפקק הראשי.
תמונה של הפקק שקפץ:
http://www.interload.co.il/upload/489713.jpg
 
כאשר הפקק הספציפי הזה למטה,  כל הדברים החשמליים בבית עובדים למיטב ידיעתינו.
 
מה זה יכול להיות?
 
תודה!

02/05/2018 08:09

הזמן חשמלאי מוסמך והוא יוודא מה התקלה.
בהצלחה ,

17/04/2018 12:05

שלום וברכה,

מעוניינת לקנות כיריים חשמליים של Electrolux, דגם EHF6241FOK. יש לי בדירה שקע סיקון, והיו בעבר כיריים חשמליים חד פאזיים בדירה. בעל הדירה אינו מוכן לעשות תלת פאזי.

האם אפשר לחבר כיריים עם נתיך חשמל של 16 אמפר? אודה לכם מאוד אם תוכלו לעזור לי. 

תודה מראש,
דגנית

 

17/04/2018 17:24

ראשית, תודה רבה על הנכונות לעזור.
להלן הפרטים:

• אזור שמאלי קדמי: מעגל כפול עגול, היי לייט, 750 /
2200 ואט/ 120 / 210 מ"מ
• אזור שמאלי אחורי: היי לייט, 1200 ואט/ 145 מ"מ
• אזור ימני קדמי: היי לייט, 1200 ואט/ 145 מ"מ
• אזור ימני אחורי: היי לייט, 1800 ואט/ 180 מ"מ

• הספק חשמלי מרבי (ואט): 6400
• נתיך נדרש )אמפר(: חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר.
תלת פזי שקע שוקו או אדום.

17/04/2018 20:25

שלום לך ,
שכחתי לשאול מה גודל החיבור שלך.
אם גודל החיבור הוא 25*1 A ,הרי שאין כל אפשרות להתקין כיריים בעלי הספק כזה ,כאשר הספק הכיריים גדול מההספק המכסימאלי של הדירה.
אם גודל החיבור הוא 40*1 A ,הרי שאפשר יהיה לפרוס קו של 4*3 ממ"ר וחצי אוטומט של 20*1 A. כל צרכן כדוגמת מזגן עילי ,יפיל את המפסק הראשי.
דעתי המיקצועית ,התאמת המערכת ל 25*3 A ,עם כל המשתמע מכך.
כאשר זה יהיה רלוונטי ,אשאל אותך עוד מספר שאלות ואשתדל להכווין אותך.
בהצלחה ,

02/05/2018 08:07

לפעמים ,המפסק הראשי לא תואם את גודל החיבור.

05/03/2018 19:41
החלפת לוח חשמל     ו    סגל נחם סגל נחם    

מהו טווח מחירים סביר להחלפת לוח ראשי עם 6 מאמתים כולל מפסק ראשי וממסר פחת. אשמח לעזרתכם

13/03/2018 08:04

שלום רב ,
טווח המחירים ללוח חד פאזי עד 10 מאמ"תים הוא 850-1450 ש"ח לפני מע"מ.
בהצלחה ,

09/02/2018 00:22
שעון שבת     ו    גרשון פולג גרשון פולג    



היי חברים
התקנתי שעון שבת מכאני של גריסליין. שאני מסובב אותו אין את התיקים האלו כשהוא נכנס לעבודה לבין מצב שהזיזים במצב הפסקה.מה שעוד מוזר שאני שם את הצופציק על מצב 0 עדין ביציאה של השעון שבת למאמת של התאורה יש מתח! וזה זה לא מקרה ראשון ושני
תודה לעוזרים 

שלום לכם,
מדדתי בעזרת לופסטסטר התנגדות של 4 אום.  יש באדמה אלקטרודה ולוח מתכת עם מפסק ראשי 32 אמפר ת"פ.
זה נראה לי גבוהה מדי, איך אפשר להקטין את ההתנגדות?



חשמלאי בחיפה
http://www.youtube.com/watch?v=V3nyPo1ZX8w

18/02/2018 20:39

שלום לך ,
א. נראה כי שעון השבת או הטיימר ,לא תקין.
ב. שיפור הארקה ,מבוצע לפי דרישות חוק החשמל ויש גם איסור להסתמך על צנרת המים ,כי יתכן והוחלפה ,אפילו בחלקה ,לפלסטיק.
יש לאתר ,ע"י מכשיר מתאים ,ברזל יסוד ולבדוק את התנגדותו ע"י LT.
במידה וההתנגדות נמוכה יותר ,אז נהדר ובמידה ולא ,גם 4 אום זה בסדר ,כי התלות בצפיפות האדמה ,היא שקובעת את ההתנגדות.
במקרה כזה ,מתקינים שילוט בר קיימה "מפסק הפחת הוא ההגנה הבלעדית".
כמובן יש לבדוק את תקינות מפסק הפחת ושיהיה מסוג A.
בהצלחה ,

17/02/2018 13:04

שלום
1 מדוע מחברים במפסק הדוד אפס ופאזה בניפרד בין הכניסה ליציאה לדוד?
2 והאם אפשר לחבר את האפס קבוע במפסק ולמתג רק את הפאזה?אם תוכל לנמק
תודה רבה לך

18/02/2018 20:31

שלום לך ,
חיבור גוף חימום ,או כל צרכן חד פאזי מחייב ניתוק של הפאזה והאפס.
זו דרישת חוק החשמל ,אם ע"י מפסק דו פול ,או ע"י שקע ותקע.
לכן ,השאלה השניה של חיבור האפס במהדק ,לא רלוונטית.
בהצלחה.

29/01/2018 15:25

זה נשמע אולי שאלה טפשית..

מדוע משתמשים בפיקודים בריליים דיסי ולא אייסי?

24/01/2018 14:16

החלפתי שקע סטנדרטי בקיר וראיתי לראשונה 6 חוטים. 2 חומים, 2 שחורים ו 2 צהובים.
חיברתי רגיל כלומר את 2 החוטים החומים לחור הימני, 2 השחורים לחור השמאלי ו2 צהובים לתחתון והשקע עובד כמו שצריך.
רציתי לדעת למה יש 2 חוטים לכל צבע במקום אחד שתמיד ראיתי במקומות אחרים? 
תודה

28/01/2018 13:24
תודה     ו    טל טל    
14/01/2018 09:19
אוטומט חדר מדרגות     ו    משה משה    

שלום
יש לי תקלה מוזרה בחדר מדרגות. קראו לי להחליף אוט' חדר מדרגות בבנין מגורים.
החלפתי את הרכיב ועוד 5 מפסקים מקולקלים. האוט' עובד  באופן תקין לפרק זמן לא קבוע(מכבה, ומדליק בלחיצה על מפסק) הכוונה שהכל תקין במשך כמה שעות או דקות. ואז האור נשאר דולק עד לפעם הבאה שהוא חוזר לעבודה.
יש לציין שהנורה במפסק נשארת דלוקה במשך כל זמן שהאור דולק. אין סימן שמישהו לוחץ במקום אחר.
האם יתכן שמישהו עקף את המפסק והוא ממותג קבוע והנורה בשאר המפסקים תשאר דלוקה?

27/12/2017 20:07

בבית יש לי רשת תלת פאזית כאשר הפאזות מחולקות בין השקעים בבית
שאלתי:
האם בכירים תלת פאזיות  ניתן לפצל את החיבור כך שפאזה אחת (L1) והאפס יתחברו לשקע סטנדרטי אחד, והפאזה השניה (L2) והאפס יתחברו לשקע סטנדרטי שני ?
כל זה אחרי שבדקתי שהפאזות המגיעות לשקעים הנ"ל מהלוח הן פאזות שונות

29/12/2017 10:59

שלום לך ,
כיריים ,בנויים לחיבור חד פאזי של 20*1 A ,או דו פאזי ,עם שקע תלת פאזי ,מסוג "שוקו". ניתן להפוך פאזה שהעומס העיקרי של הכירה הגדולה ,יהיה על הפאזה הפחות מועמסת ,בקו הראשי בלוח.
כמובן עבודה של חשמלאי בעל רשיון.
בהצלחה ,

12/12/2017 11:25

שלום:
פנה אליי לקוח שקנה רתכת סטדים (נקודות) בקניה אמרו לו שצריך לוח הגנה לרתכת,
שמכיל הגנה עם זליגה ,טיימר , וריליי.
אני לא מבין ברתכות ,מבין בחשמל ,הגנה עם זליגה הבנתי ,אבל בשביל מה הטיימר וה ריליי ,בקיצור מה הפרט פיקוד.?
תודה מראש

03/12/2017 14:38
ממסר פחת לא קופץ     ו    אור אור    

שלום לך,
רוב מכשירי החשמל מתנתקים מהחשמל, מחברת מיחם, פלטה שבת, מכונת כביסה, מדיח לאחר עשרים דקות בערך החשמל פוסק בשקעים ובשאר הבית החשמל עובד,
ואף פיוז לא קופץ ולא ממסר הפחת
מה התקלה
תודה

03/12/2017 21:13

שלום לך ,יתכן גם מגע שמתחממם ומתנתק.

27/11/2017 23:44

שלום
המרחק בין הפילר לעסק שאני בונה סביב 250 מטר.
צריך לעסק 3x40
איזה כבל חשמל אני צריך לקנות.
תודה

29/11/2017 07:32

...שאתה לוקח הזנה מחיבור קיים?
שלום לך ,
המרחק נראה לא סביר. האם אין אפשרות לקבלת הזנה ממקום קרוב יותר?
יש לקחת בחשבון שצריך הארקה מקומית ולא משתמשים בהארקה של המקום ממנו אתה לוקח את ההזנה. למה?...כי ההארקה משמשת רק את איזור השוואת הפוטנציילים.
כאשר יש מרחק כזה ,יש מפל מתח משמעותי ולכן ההזנה תהיה לפחות 25*4 ממ"ר.
בהצלחה ורק ע"י חשמלאי בעל רשיון.



קהילת חשמלאים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 electrician.co.il כל הזכויות שמורות
אתר חשמלאים מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום החשמל
מחפשים חשמלאי מקצועי ואמין? כל אחד ברשימה עומד לרשותכם
אנחנו עובדים עם חשמלאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!